1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Конструкция заземления - делаю на участке заземлитель, как подключить к шине в щитке

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Антоний, 28.07.2007.

  1. Антоний

    Антоний Гость

    Делаю на собственном участке заземлитель: отрываю канаву 70 см, вбиваю три трёхметровых уголка на расстоянии 3 метра от друг-друга. Соединяю их между собой стальной полосой, а дальше... Собственно, как эту систему подключить к шине в щитке посредством 16кв.мм. медной жилы? Вывести полосу на поверхность земли, а там болтовым соединением, или ещё как?
     
  2. Олег

    Олег Гость

    Антоний! По ПУЭ, необходимо, чтобы вертикальные стержни заземлителя соединялись между собой, посредством сварки, на уровне 10-15 см. над уровнем земли! А соединить щиток с контуром лучше всего в здании, в щитовой. Т.е. ввести шину заземления в здание и уже там наварить на шину болты, по количеству эл.установок подлежащих заземлению. И к этим болтам присоединить медную жилу. А ее к эл.установке! Вот и все! Подробнее в Правилах Устройства Электроустановок!
     
  3. Антоний

    Антоний Гость

    Олег, а где в ПУЭ Вы увидели про 10-15 см? Я везде помню про 50-70. Да у меня здание - это небольшой дом-баня с маленьким электро-шкафчиком, и вести металлическую полоску от заземлителя к этому шкафчику, наверно, нецелесообразно. Да и медная жила уже на готове :smile3: Кстати, ещё вопрос: думаю сделать электроды из оцинковки, чтобы дольше служили, но чем оцинковка варится?
     
  4. Николай

    Николай Гость

    Вы все сами написали правильно, можно улучшить, но вполне достаточно..
    С уважением,
    Николай
     
  5. vladimir

    vladimir Гость

    Оцинковка вариться обычной сваркой. Или соединяеться специальным проводом , тоже оцинкованным при помощи 2-х U-образных бандажей . Сам видел. В Штатах заземление выполняеться медными электродами и медным проводом при помощи чем то похожим на термитную сварку. Видел учебный американский фильм и наблюдал реально, т.к. работал в американской фирме. Но Америка нам не указ.
     
  6. Олег

    Олег Гость

    Пардон! Про 10-15 см я погорячился! Просто на заводе где я работал это было необходимым условием.. А насчет бандажей вместо сварки... Это не правильно! Только сварка!!! А в доме можно и на болты....
     
  7. sergey_sav

    sergey_sav Гость

    Почитайте тут - http://almih.narod.ru/lib-en/rkiz-doc.zip
    Думаю это разрешит все Ваши вопросы.
     
  8. sergey_sav

    sergey_sav Гость

    Так же можете обратиться к ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ
     
  9. Boris

    Boris Гость

    Антоний, задумка ваша верная. Делаете контур на глубине 0,5м, 1м от здания. Берёте ваш кабель и сажаете БОЛТОМ на контур. А место соединения-антикороз. пастой. И не надо ничего варить в земле (хотя по гостам-надо). Давно отказались от сварки на западе (OBOBETERMAN). Далее-ваш кабель ближе к месту ввода в здание-на Гл. Заз. Шину. (можно сталь-40x4). На эту же шину-притяните с РЕ шины щитка, от др. коммуникаций (6мм2 меди хватит). С уважением Борис
     
  10. Boris

    Boris Гость

    Антоний-никаких болтов на шину не варите-просверлите под болты отв.-и всё.
     
  11. Николай

    Николай Гость

     
  12. Александр

    Александр Гость

    Чем отличается конструкция контура заземления "в линию" от "треугольника"
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Заземление