1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Контакты на автоматах и узо - как часто их надо "подтягивать"

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем egor, 06.07.2005.

  1. egor

    egor Гость

    Здравствуйте!!
    Я слышал, что прижимные контакты в автоматах и УЗО со временем ослабевают - особенно если через них проходит большой ток. Вследствие этого они разогреваются и разогревают провода в них входящие . От этого может случиться масса неприятных вещей - может потечь изоляция, теоретически может испортиться наверное и само устройство. Этого можно избежать, допустим, периодически подтягивая контакты. Поэтому возникает вопрос -
    1. Как часто надо подтягивать контакты? (Делать это слишком часто тоже неохота да и нельзя наверное)
    2. А есть ли такие автоматы, УЗО контакты у которых устроены по принципу клемников - Wago? (кажется они называются пружинные) - я читал где - то, что у Wago со временем контакт , т.е его свойства даже улучшаются.
    3. Можете какие - нибудь посоветовать?
     
  2. Lesha

    Lesha Гость

    Ослабевает контакт особенно если зажаты аллюминевые провода, подтягивать желательно через месяц после установки, потом каждые 1-2 года
    То-же касаеться контактов в розетках и выключателях, правда через выключатели идет не такой уж большой ток...

    Не встречал автоматы с пружинными контактами, да и "под винт" оно надежнее по моиму...
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016
  3. egor

    egor Гость

    Спасибо за ответ
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом