    Эл/плата под замену. Есть только в Москве у "Штибель Эльтрон".
     
  2. rentii

    rentii Гость

    Всем доброго времени суток. Проблема с Е1 повторилась. Похоже на то, что насос не развивает нужного напора, может я не прав и дело совсем в другом, кто знает подскажите! Насос разбирал, все чисто, вращается без заеданий. В системе дестилированная вода. Ошибка выскакивает после переключения с горячего водоснабжения на отопление, при этом щелчка микропереключателя не слышно и как следствие ошибка Е1, а когда не пользуешься горячей водой все нормально работает.
     
  3. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Разбирай гидравлику в районе переключения ГВС: смотрим мембрану, шток, микропереключатель.
     
  4. rentii

    rentii Гость

    Спасибо,поглядим.А трехходовый клапан не может пропускать,или это не может повлиять?
     