Котел аристон 24 уно турбо проблема с гвс летом

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем NESH, 27.06.2009.

  1. NESH

    NESH Участник

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    В летний период регулятор температуры ГВС стоит на < 1, а температура воды доходит до 65 град. Регулировка смесителем снижает давление подачи холодной воды - котел отключает нагрев и поступает только холодная. Зимой этой проблемы нет т.к. входящ. вода очень холодная и регулятор ставим на 3-4. Помогите решить проблему. Вызывали тем летом мастера он вроде пытался уменьшить подачу газа на горелку
     
  2. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Скорее всего теплообменник ГВС забит грязью и накипью - промывать надо.
     
  3. NESH

    NESH Участник

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Скорее всего не забит ,потому что эта проблема была и в сентябре прошлого года когда котел только ввели в эксплуатацию
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    скорее всего настройка неверная... При работающем ГВС горелка всегда включается на полную мощность и насколько я знаю, это не регулируется... Регулироваться должна температура электроникой. Вероятно у вас сбой в этом месте. Вообще то при введении котла в эксплуатацию, он проверяется на работу на всех режимах. Замеряется температура голрячей воды, напряжение, давление газа.... Если ваши сервисники такого не делали, значит они заведомо брачок пропустили в котле, а может даже и знали о нём... вызывайте сервис и пусть они разбираются...
     
  5. NESH

    NESH Участник

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Регулироваться должна температура электроникой

    Спасибо за совет наверное он правильный,
    но судя по тому что "сервисники" советуют выходить из ситуации при помощи смесителя, в электронике они полный ноль и не хочется их даже пускать туда, будем приспосабляваться да и лето короткий период в году :sorry2: :sorry2: :sm019:
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    меняйте сервисную контору. Такие "бока" - это серьёзный брак в котле, не известно что у вас ещё может барахлит. Посмотрел данные по Аристон УНО, там заводом выставлена наибольшая температура ГВС в 56-58ºС. То есть ваши 65 - это уже сбой системы. Кстати у вас в котле должна быть электронная система самодиагностики. Если сервисники не разбираются со всеми системами котла, гоните их в шею. Уж лучше иметь хороший сервис но далеко, чем такой как у вас, но близко.
     
  7. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Электроника котла "не видит " температуры горячей воды. Возможно нужно просто датчик температуры ГВС посадить на термопасту. Или в Аристоне датчик ГВС погружной?
    Не много не так. При работающем ГВС горелка регулируется,в зависимости от т-ры ГВС.
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    ну я имел ввиду, что настройкой урезать мощность горелки на ГВС не получится. а то что автоматика сама регулирует горелку в зависимости от количества протекаемой воды, её температуры и выставленной температуры, это и так понятно...
     
  9. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Да запросто. Внимательнее вникай в мат.часть. Котел настраивается и по ГВС и по отоплению. По ГВС мощность котла настраивается механически, газовым клапаном, макс. и мин. предел, а мощность отопления настраивается электроникой, внутри мощности по ГВС. Это, я считаю, один из недостатков настенников двухконтурных. Мощность по отоплению не может быть больше мощности по ГВС.
     
  10. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    чё тоя таких настроек не слыхал. Сервисники только давление газа настраивают в допустимые для котла пределы. А мощностью по ГВС управляет электроника, ограничивая максимальную температуру исходя из поставляемой воды. Насколько слышал именно ГВС не регулируется вообще никак, а отопление даже в паспорте указано "ступенчатое регулирование мощности", хотя сколько не пытался найти, так и не смог, где эта регулировка. Судя по описаниям, например котёл в 23 кВТ можно настроить на 9 кВТ по отоплению, если этой мощности хватает, а вот ГВС, все сервисники (официальные, лицензированные) говорят, что нельзя... Хотя мы в котлах не копаемся, так как они всегда на сервисе...
     
  11. NESH

    NESH Участник

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Когда полемика между ПРОФИ чайники молчат и только внимательно прислушиваются. Но что же все таки делать? :sm031:
     
  12. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    как бы то ни было, температурой ГВС управляет автоматика, а так как она у вас не хочет правильно это делать, нужно с ней разбираться. Это может быть куча причин. и как Аксель говорит, датчик температуры мимо показывает и сбой где-то в программе управления и неисправность чего-то в электронике... Даже был один раз похожий случай, когда хозяева просто провернули ручку управления слишком сильно, и у них значение минимума стало производить максимум по действию. Хотя глядя на ваш регулятор ГВС я не вижу такой возможности его скрутить или поставить неправильно. А то что вам сервисники советуют смешивать воду смесителем, ещё раз доказывает, что сервисники никакие. Так делать не рекомендуется, потому как это приводит к выходу из строя самого смесителя. Вода должна подаваться такой температуры, которая выставлена на котле и без смешивания холодной. Поэтому я бы на вашем месте не раздумывая менял бы сервисников, что вам и советую. Кстати внимательно прочитайте сервисный договор, в нём должны быть указаны ваши права в случае не исполнения условий договора второй стороной.
     
  13. NESH

    NESH Участник

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Спасибо большое за уделеное внимание о результату (если будет ) сообщу :wink3: :wink3: :wink3:
     
  14. Doninstal

    Doninstal Гость

    Обращайтесь в нормальный сервисный центр, а не к дяде Васе http://www.ariston.ua/services_centers.htm
    и не будет никаких проблем.
     
  15. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Изучаем внимательно. Внимательно вникаем, осознаем.
     