1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Котел газовый nova florida altair

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Алексей Спб, 28.04.2009.

  1. Столкнулся с сия чудом "итальянской" промышленности.Был неприятно удивлен конструкцией котла.на 48 квт всего 3 горелочных стержня.когда сняли обшивку, плотность выступающих ребер такая, что свет фонарика на просвет не видно, чистить котел не возможно.И котел размером с тумбочку весит 170 кг.Получаются большие тепловые потоки от ребер к секциям, чтоб все тепло передать воде.Чугунные секции сильно нагреваются, объем воды в котле 16 л.,защиты от холодной обратки никакой, не надо особых усилий, чтоб секции лопнули.
    А человек, который выбрал такой продукт, собрал "такую же" правильную систему отопления.одних полов 240 м2, что говорит о температуре обратки.Ни одного обратного клапан на системе с 4 насосами.
    "В этом мире нет почти ничего, что бы кто-нибудь не смог бы сделать немножко похуже и продать немножко подешевле, и люди, ориентирующиеся только на цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов. Глупо платить слишком много, но ещё хуже платить слишком мало. Если Вы платите слишком много, Вы теряете какую-то сумму. И всё. Если же Вы платите слишком мало, то тогда Вы теряете всё, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи. Законы экономики не позволяют получить что-то ценное задёшево. Если Вы решаетесь в пользу самого дешёвого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который Вы идёте. А если Вы на него идёте, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше."
    Джон Раскин (1819-1900)
     
  2. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    А что заявлено в паспорте котла? Какие рекомендованые фирмой ТУ на установку и использование данного агрегата? Не должно всё-таки быть всё так мрачно! :blush: Система отопления- это система, а котёл может и не так плох...
     
  3. когда подбираете радиаторы на комнату из каких условий исходите?можно поставить 5 радиаторов по 1 квт (что будет правильно) или 1 радиатор на 5 квт (зато дешевле). технически все будет правильно в обоих случаях, теплопотери возмещаются.
    с котлом примерно такой же подход.газа сжигают на 48 квт.главное что котел не дорого.
     
  4. Сергей

    Сергей Гость

    Высказывание интересное, а с какими чугунными котлами Вам приходилось работать? С чем Вы сравниваете? С нашими ПЕРЕДОВЫМИ котлами которые покупаются по всей Европе и которые рассчитаны на то, что газа у нас много и он дешевый, поэтому можно отапливать небо вокруг дома....
    Fondital - компания присутствующая на нашем рынке уже более 15 лет и с вековой историей на европейском рынке. А если у Вас холодная обратка то или занижена котловая мощность, или заужен проход по трубам, причиной может быть и отсутствие или не правильное выполнение пусконаладочных работ, а также низкое давление газа. Линия подпитки на чугунных котлах врезается только в линию подачи, это знает каждый маломальски образованный монтажник. Не надо хаить то о чем не имеете достоверной информации....
     
  5. best996

    best996 Гость

    тема интересная,еще подробнее мож?.
     
  6. 10 лет занимаюсь обслуживанием котлов.В основном немцы, Viessmann с закрытыми глазами.Имел дело практически со всем импортом.
    "Холодная обратка"- читайте внимательно
    Какой температурный график полов?В конце апреля!Подача 40 обратка 30-35С
    Все остальное не буду коментировать, все в норме.

    У меня в голове вертиться только одно слово,даюшее описание этому котлу : Китай.
     
  7. Veterran

    Veterran Гость

    И чо тут интересного?
    Один "Алеша" впервые в жизни увидел чугунный газовый котел с атмосферной горелкой. И оказался этот котел какой-то квадратный, сильно на тумбочку похожий. А по дому не потаскаешь - чижелый, гад. И в рюкзаке не унесешь по той же причине. А внутри у его тупые буржуины ребер зачем-то насажали. Не хочут, понимаш, наш родной земной шар своим дорогим газом отапливать. Да и с водой у них, поганых, напряги. То ли дело нормальный казан поставить, литров на 300, а под ним горелку палок на 10...
    Далее без шуток.
    Очень грустно делается от таких постов.
    Зачем "итальянский" в кавычки брать? Какие основания для этого? Видно, никаких.
    Знаешь про лопнувшие секции таких котлов - выкладывай инфу, анализируй возможные причины, секцию разбей, накипь посмотри, режимные параметры постарайся хоть приближенно вызнать и предложи народу свои выводы, чтоб ошибок не повторяли.
    А в каком котле есть защита от холодной обратки? Кто хочет этого избежать - схемой подключения решает.
    Обогреваемые стенки всех котлов горячие, обращенные в топку практически всегда работают в режиме поверхностного кипения. Исключение - котлы, в которых реализованы специальные решения, препятствующие этому.
    Хорош на сегодня.
    Любите книгу - источник знаний.
    А конкретно по Фондиталу, то почему бы к ним на сайт не зайти?
    Там, кстати, написано, что фирма возникла в 1973 году или около того.
     
  8. А Валтек-это Италия?

    Про Альтаир-это уже что называется накипело!За месяц до этого был на котле Драго, на которую мы продали газовую горелку.
    Суть претензии: Горелка вибрирует при работе.Котел 43 кВт.Вибрация исчезает, если уменьшать мощность до 28 квт.
    Дымоход не причем,вибрирует без дымохода, даже еще больше.
    Уважаемые знатоки.как вы думаете, в чем проблема?
    Ответ чуть позже.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом