    Помогите разобраться-котел первый год в работе,заданную температуру держит,потом происходит отключение насоса,при этом горелка продолжает гореть,котел встает по перегреву,после охлаждения запускается вновь. Куда копать.
     
  2. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Чинил я как то такой котел. Проблема была точно такая же и проработал он к тому времени около года. В водной арматуре - справа от ручек управления пластмассовая черная. Отвернум, помоему, 3 винта и сняв пластмассовую крышку обнаруживаем 3 пружины - две были сломаны. Они и являются причиной неотключения котла при достижении заданной температуры.
     