1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Котол ferolli

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Алексей, 16.10.2006.

  1. Алексей

    Алексей Гость

    Примерял котел, начал на обратку отопления накручивать кран. И закрутил вроде не сильно, но штуцер выходящий из котла провернулся. Повернул его назад рукой за кран.

    Очканул немного, думаю испортил котел. Решил проверить герметичность соединения. Подключил компрессор и накачал в котел 3 атмосферы. Подождал N времени. Давление внутри котла не упала. Следовательно не пропускает.

    Вопрос вот какой - что это за соединение такое, что оно проворачивается и не повредил ли я его?
     
  2. w46

    w46 Гость

    >Вопрос вот какой - что это за соединение такое, что оно проворачивается и не повредил ли я его? Соединение такое:резиновая прокладка,накидная гайка.Повредить можно при слишком сильной затяжке.
     
  3. kostya

    kostya Гость

    Значит смотри - феролли, котлы неплохие - но итальяшки... что от них ожидать?

    Перед закручиванием кранов ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать крышку, и из нутри придерживать накидную гайку!!! Не ты первый, не ты последний смявший медные трубки внутри котла.

    Накидные гайки фиксируются отогнутыми "ушками" корпуса котла, материал крайне тонкий - легко разбибается и гайка проворачивается, скручивая внутри трубу. Стоимость трубки по Украине, $14. Заменить, особенно если это трубка подвода холодной воды - мороки на пол дня.

    Потому обязательно придерживай из нутри ключиком (снять крышку - дело выкручивания 2-х шурупов).
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом