1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Кратность воздухообмена в цехе

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Владимир, 06.09.2004.

  1. Владимир

    Владимир Гость

    Меня интересует нормы кратнгости воздухообмена в цехе, в котором постоянно присутствует много пыли от сухих пищевых смесей. Хотелось бы получить рекомендации по кратности в точках местного отсоса и кратность общеобменной вентиляции такого цеха.
    Спасибо заранее
     
  2. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Японцы рекомендую кратность равную 20.
    А вот рекомендации по отсосам - нужно видеть, может нужно будет весь воздух забирать через эти отсосы чтобы пыли не было, а приток организовывать в помещение.
     
  3. Есть вариант снизить кратность до 7-10 при высоте потолка до 3.5 м, приток подавать сверху с 10% подпором, а вытяжку организовать у пола. Местный отсос от локальных источников пыли считают по количеству и массе взвешенных частиц в 1 м3 воздуха и добиваются необходимой скорости воздуха в рабочей зоне для удаления частиц, следует учитывать раходы местных отсосов в общеобменной вениляции.
     