1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Кровельный пирог для плоской кровли

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Василий, 22.06.2006.

  1. Василий

    Василий Гость

    Подскажите правильность применения кровельного пирога следующего состава для плоской кровли:
    -Техноэласт 2 слоя;
    - стяжка из ЦСП двух слойная;
    - утеплитель РУФ -В, РУФ-Н;
    - пароизоляция биполь по разуклонке из граншлака;
    - бетонное покрытие.
     
  2. Сергей Б.

    Сергей Б. Гость

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ данные
    паропроницаемость техноэласта и пароизоляции
    толщина бетонного покрытия и ЦСП
    выдам тест расчёт
    С уважением,Сергей Б.
     
    Последнее редактирование модератором: 29.01.2016
  3. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Сергей Б. прав :
    - необходимо уточнить толщины материалов - всех слоев конструкции и паропроницаемость пароизоляцие и гидроизоляцие. Также бы было хорошо сообщить в каком районе стройка находится, что бы было вожможно конструкцию обсудить по деле достаточности утеплении. Без вышеуказаных информаций нельзя сказать если конструкция правильная или нет.

    ЯН РЫПЛ
     
    Последнее редактирование модератором: 29.01.2016
  4. Василий

    Василий Гость

    Что касается кровельного пирога:
    -толщина бетонного покрытия 250 мм, монолитное ж/б;
    -толщина разуклонки от 0,0 мм до 150 мм;
    - пароизоляция "Биполь" толшина 4 мм, водопоглащение через 24 ч % по массе 0,7;
    - толщина теплоизоляции 150 мм, РУФ-Н 100 мм, РУФ -В 50 мм, теплопроводность 0,035 и 0,037 Вт/(м*К)
    -сборная стяжка из плит ЦСП толщина 15 мм;
    - водоизоляционный ковер "Техноэласт" ЭПП и ЭКП 2 слоя толщина материала 4 мм, водопоглащение через 24 ч % по массе 0,4.
    Здание находится на юге Челябинской области, г. Магнитогорск.
    Но боле всего интересен вопрос по расположению слоя пароизоляции, между утеплителем и граншлаком.
    с уважением Василий.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом