1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Кровля из металлочерепицы

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Андрей Сергеевич, 27.09.2010.

  1. Андрей Сергеевич

    Андрей Сергеевич Участник

    Регистрация:
    03.06.09
    Сообщения:
    36
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени суток!
    Крою кровлю из металлочерепицы.
    Крыша двухскатная, с переломом ската.
    Насколько необходимо и что подкладывать под металлочерепицу, если чердачное помещение холодное.
    Между коньком и металлочерепицей будет прокладываться в качестве уплотнителя ПСУЛ
     
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Металл имеет быстрое изменение температуры и поэтому на нижней стороне металлочерепицы образазуется конденсация водянных паров наружного воздуха. И если из отопливаемого внутреннего пространсва через паропроницаемые материалы потолка проходит в холодный чердак водянные пары, конденсации на металлочерепице ещё более большие. Поэтому всегда под металлочерепицой рекомендуюется применить гидрозащиту, лучше всего супердиффузионную мембрану(напр. Ютавек), чтобы делать только необходимый вентзазор с помощю контррейки над мембраной, и не было необходимо делать ещё вензазор под гидрозащитной плёнкой. Т.е. пирог :
    - металлочерепица с вентилируемым коньком !!
    - обрешётка
    - контррейки высоты 40 мм (в случае уклона меньше, чем 25 градусов потом мин. 60 мм)
    - гидрозащитная мембрана (Ютавек) непосредственно на стропилах

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.ru, www.juta.cz
     
  3. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
      Под металлочерепицу надо ставить антиконденсатную плёнку, а не мембрану.
      На контробрешётку вполне достаточно любую рейку от 10 мм и более. Если у Вас обрешётка из доски 25х100, то очень удобно на контробрешётку напилить рейки из этой же доски паркеткой (пополам).
     
  4. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Антиконденсатная плёнка (напр. Ютакон) применяется у металлочерепицы только в случае, если холодная кровля (без утеплителя и пароизоляцие в конструкции кровли) и если можно также под плёнкой сделать вентилируемый воздушный зазор, т.е. трёхслойный пирог кровли. Т.е. 2 вентзазора (1 над и также 1 под плёнкой). Но если у кровли ендова, двухскатные аркеры или угловые стропила, сделать трёслойный пирог очень сложно (сложно обеспечить вход наружного воздуха в нижний вентзазор или выход воздуха из нижнего вентзазора в наружное пространство) и поэтому потом рекомендуется у кровли сделать двухслойный пирог, т.е. супердиффузионную мембрану (только с 1 вентзазором только над мембраной с помощю контррейки), напр. Ютавек. Т.е. если очень простая форма кровли без спец узлов в площади кровли, потом трёхслойный пирог с антиконденсатной плёнко сделать можно, но у сложной формы кровли это не реально.

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА" www.juta.cz
     
  5. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
      Я так не думаю. Просто у продавцов мембран не хватает духу сказать, что она не заменяет антиконденсатную плёнку под металлочерепицей. Мембрана пропускает водяные пары. И смысл её исключительно для ветрозащиты утеплителя и, одновременно, "вывода" из него водяных паров.
      А антиконденсатная плёнка не пропускает пары к черепице и "отрабатывает" суточную девиация влажности в утеплителе.

      Исходя из этих рассуждений, надо ставить либо только антиконденсатную, либо обе.
     