Кто должен менять провод от столба к частному дому в городе?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Машенька, 24.05.2011.

  1. Машенька

    Машенька Гость

    Ходила в Энергосети г.Нижнего Новгорода и мне инженер сказал что замена вообще не нужна замена провода, и что никто не будет вам это делать.А основания есть для этого или может есть на них какие- нибудь методы воздействия?
     
  2. День добрый. Любые работы до вашего счетчика должна производить организация на чьем балансе эти линии, за свой счет выполняются все работы после группы учета то есть счетчика.
    Работать они не хотят потому просто напишите заявление на имя директора электросетей отнесите в приемную и зарегистрируйте у секретаря (запишите дату регистрации и номер под которым она зарегистрирует его) секретарь передаст директору они будут вынуждены принять меры и Вас проинформировать о их результатах.
    www:kochetkov-53.narod2.ru
     
  3. Сергей Кю

    Сергей Кю Гость

    Все зависит где проходит граница балансовой ответственности.Если она проходит по изоляторам на столбе, то проводаот столба к дому и дольше к счетчику - это ваше, если граница проходит по вводным клеммам счетчика, то все , что до счетчика не ваше. Скорее всего у вас граница проходит по изоляторам на столбе.Значит провода к дому ваши.Но проводить их замену должны работники энергопоставляющей компании по ВАШЕМУ ЗАЯВЛЕНИЮ. Эти работы должны быть прописаны в вашем с ними договоре на поставку электроэнергии.Он сейчас есть у всех. Если у вас он не заключен, то это необходимо сделать.
    Причиной для заявления на замену провода может быть плохое состояние проводов(механические повреждения изоляции, большой провис и т.д.)Для этих целей можно применить провод АВВГ сечением 10 - 16 кв.мм.или СИП ткого же сечения. Провод должны предоставить вы.
     
  4. Машенька

    Машенька Гость

    Спасибо, Сергей Владимирович. Воспользуюсь вашим советом
     
  5. Машенька

    Машенька Гость

    Вроде бы нет у нас никакого договора на работы с электосетями города.Уточню.За справку по проводам,спасибо.
     