Кз фазы на землю

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Solar, 22.12.2008.

  1. Solar

    Solar Гость

    Пытаюсь разобраться с след. проблемой. В один прекрасный вечер при включении люстры в комнате, сработал УЗО. Люстра подключена через двух-кнопочный выключатель и половина лампочек нормально включилась после того как передернул рубильник. Изначально думал что дело в люстре или в выключателе. Снял люстру,проверил пробником - получил КЗ на одной из двух пар проводов (фаза-ноль). Проверил выключатель - все нормально. Хмм.. Дальше лезу в коробку где коммутация проводов по комнате. После некоторого времени понимаю что в том контуре где происходит замыкание, нулевой провод соединен с линией земли (фаза как положено размыкается выключателем). Надо сказать что земля заведена в квартиру отдельным проводом и разведена соответственно по розеткам.
    После того как перекинул подозрительный провод на связку нулевых проводов все заработало как положено, НО я не понимаю как это работало раньше???
    Проводку прокладывали до меня и проверить все провода достаточно трудно, но контрольная проверка в нескольких других коробках показала что всё вроде сделано по правилам за исключением этого конкретного места.

    Есть у кого-нибудь мысли что могло измениться чтобы КЗ ноля и земли внезапно проявился только сейчас, хотя в проводке квартиры ничего нового не менялось несколько лет?
     
  2. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Могло быть следующее:- вам в квартиру была заведена нейтраль и на землю, а потом, не сообщив вам, привели в норму. Поскольку в момент сдачи дома земли (в Вашу квартиру) ещё не было то косяк в коробке не обнаружился.
     
  3. дом

    дом Участник

    Регистрация:
    07.01.08
    Сообщения:
    104
    Лайки:
    1
    узо от замыкания не срабатывает
     
  4. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Это что-то новенькое. Оно (УЗО), не знало, что «от замыкания не срабатывает» и … сработало. А если серьезно, то К.З. фаза/земля (ноль/земля) – для УЗО – просто утечка. УЗО не среагирует на К.З. «фаза/ноль».
    А по вопросу автора: единственное, что приходит в голову: если у Вас распайка проводов в клемниках, то, возможно, что один из проводов был зажат не крепко, возможно, за изоляцию. Контакта не было. Что-то произошло (например, на улице проехал тяжелый грузовик), дом вздрогнул, провод шевельнулся, УЗО упало. Конечно, много «если», но иногда бывает. У меня недавно на станке перестал работать двигатель, подключенный через разъем. Раскрутил разъем, нашел провод. Ножка разъема – чистенькая, ни следа от припоя. А станок 88 года. Как он до сих пор работал? Необъяснимо, но факт.
     