1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Ламинат на теплый пол - есть вопросы

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем Вадим, 15.01.2007.

  1. Вадим

    Вадим Гость

    Добрый день!

    Вопрос по устройству ламината на теплый пол. Помогите пжл.
    Сейчас есть стяжка с водяным теплым полом.
    Поскольку она выполнена не совсем ровно, есть перепады до 5-8 мм, то будут выравнивать наливным полом. Затем нужно ложить ламинат.
    -- Какую подложку положить под ламинат, чтобы не теплоизолировать теплый пол?
    -- Не будет ли наливной пол пылить при ходьбе по ламинату? Может его покрыть каким нибудь составом?
    -- Каккой ламинат лучше подойдет для укладки на теплый пол?
    Уважаемые спецы прошу помочь.
     
  2. Николай

    Николай Гость

    Вообще-то ламинат сам по себе - неплохой теплоизолятор, всё-таки из древесной пыли делается! Да ещё по технологии укладки необходима шумоизолирующая прослойка из вспененного полипропилена 2-3 мм, если не хотите получить вместо пола барабан. А под него желательно постелить полиэтиленовую плёнку для пароизоляции. Прибавьте сюда воздушные промежутки между всеми слоями и получите тёплый пол в отличной теплоизоляции. Никак не пойму подобного авангарда, хотя встречал умельцев, засовывающих под ламинат электрический тёплый пол.
     
  3. SD

    SD Гость

    между прочем электрический теплый пол есть специально разработанный под ламинат и деревянные полы, и проблема не в том что дерево неплохой теплоизолятор, а в том что дерево постоянно меняет размер(рассыхается и т.п.), положить то можно но только из расчета не более 100 вт на м.кв. лучше 80 или 60, и обязательно датчик температуры пола
     
    Последнее редактирование модератором: 05.06.2015
  4. Вадим

    Вадим Гость

    А на конкретные вопросы можете дать ответ? Пока все очень размазано. Про электрический пол писать не надо. Его не будет . Уже сделан водяной теплый пол.
    Спасибо.
     
  5. SD

    SD Гость

    а какая у вашего теплого пола теплоотдача на кв.м?
     
  6. Вадим

    Вадим Гость

    Раскладку делали от стен 15 см далее через 25-30 см. 3 см от верха стяжки до верха трубы. Труба металлопласт 16. По рекомендациям которые я нашел в интернете теплоотдача около 70 вт на м2 Температура подачи около 40-45 гр
    А вы можете рассчитать и какие данные еще нужны?
     
    Последнее редактирование модератором: 05.06.2015
  7. SD

    SD Гость

    к сожалению расчетами не занимался, просто как я уже писал раньше, это касается и электр. и водяного отопления, что для пола чтобы ламинат не повело нужно максимум 100 Вт на кв.м лучше меньше, подложку выбирайте исходя из ровности пола при ровном, достаточно 2 мм вспененного ПВХ или лучше Парколаг
     
    Последнее редактирование модератором: 05.06.2015
  8. Вадим

    Вадим Гость

    Стяжка - есть основание, перепад 5 мм. нормально, 8, ну туда сюда.
    Подложка - 1.5 - 2 мм
    Наливной пол, видимо Вы, видимо, имеете в виду, "самовыравнивающейся", пылить не будет, можно, для верности, загрунтовать обеспыливающим составом - грунтовкой.
     