1. Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Для оценки эффективности сайта мы используем Яндекс.Метрику. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках вашего браузера. Подробности в Политике обработки персональных данных Узнать больше.
  2. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
  3. Деревянные дома – это не просто стены и крыша, это воплощение уюта, тепла и гармонии с природой. Их неповторимый аромат, приятная текстура и способность "дышать" создают особую атмосферу, которую сложно найти в других типах жилья. Однако, как и любое творение природы, дерево требует заботы и внимания, чтобы сохранить свою красоту и прочность на долгие годы. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  4. Упаковка сухой строительной смеси — не просто мешок с логотипом и названием. Это почти документ с самой важной информацией о стройматериале. Разберём, какие данные нужно находить и читать на мешке плиточного клея, чтобы сделать правильный выбор и не нарваться на некачественный продукт. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Ленточный фундамент залили с перепадом по плоскости

Тема в разделе "Фундамент, расчет фундамента, грунты, заливка фундамента", создана пользователем Егор, 14.04.2007.

  1. Егор

    Егор Гость

    Должен принять у строителей фундамент для дома из бруса. Бетонная часть была залита с перепадом по плоскости сантиметров в сорок-пятьдесят(участок неровный). Плоскось выводили кирпичной кладкой. Я очень нуждаюсь в совете по двум вопросам:
    1. Допускается выравнивание фундамента кирпичной кладкой при таком большом перепаде?
    2. Каким может быть отклонение от горизонтали верхней (кирпичной) части фундамента при размере 10 на 8 метров?
    Спасибо!
    Егор.
     
  2. Залили они с наплывом. Для однозначного комментария было бы не плохо знать еще длину пониженного участка и где он располагается (середина одной из сторон, на углу). Пока не известны эти данные, решенье должно быть одно, для здания из бруса это не допустимо
     
  3. Верхняя плоскость должна быть горизонтальная. Отклонения - на 10 метров - 2см по вертикали . Нижняя-вожможна ступенями.
    Лучше выровнять бетоном,чем кирпичем.
     
  4. Это кирпичную кладку допускается выравнивать бетоном, а не наоборот. Вы , как заказчик имеете право потребовать любой уровень точности, и вас не должно волновать каким образом подрядчик будет его добиваться.
     
Похожие темы
  1. Sergey
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    37 137
  2. SaVblt
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    7 459
  3. zina
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 951
  4. Валера
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    2 584
  5. LGray357
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    3 687
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом