    Юрий Гость

    В квартире в новостройке происходит постоянное срабатываение УЗО, однако срабатывает УЗО несистемно. Утром и вечером срабатывает раз в час-полчаса, днем редко, ночью вообще не срабатывает. Набор приборов, подключенных к сети, при этом не меняется (холодильник, магнитола или телевизор).
    Вопрос: действительно ли проблема в том, что стоит дешевое УЗО, которое реагирует на импульсные помехи (в том числе от работ, которые ведутся у соседей) и т.д.?
    Решится ли проблема, если заменить УЗО на дорогое импортное или надо проверять систему электропроводки квартиры?


    P.S. Заранее большое спасибо за ответы
     
  2. Spy

    Spy Гость

    Чтобы не растекаться мыслью по древу, как я это люблю делать, скажу коротко:
    по-хорошему надо производить замеры твоей проводки и параметров узо.

    Теоретически узо не должно реагировать на помехи вне зоны своего действия..., независимо от производителя и своего вида.

    Простая замена одного узо на другое - лотерея... Может узо виновато, а может не оно... Если не оно - минус рублей 800, из бюджета, на ветер... 800 - это цена нормального импортного и не самого дорогого узо.

    Причин может быть масса, начиная от подмокших мест соединений, до неиспарвности прибров и самого узо... или неправильного включения узо и проводников PE.

    Т.е. до замены узо, надо, как минимум, проверить что PE - это везде PE, а N - это везде N. И ни где в коробках строители эти провода не перепутали. Обследовать все коробки, выключатели и розетки на предмет соприкосновения N с материалом стены(через раствор или еще как). Проверить правильность включения самого узо в сеть.
    Это можно сделать при при помощи тестера и отсутствии каких-либо специальных навыков и сложного дорогого оборудования. Но лучше, если и эту мелочь будет делать специалист.

    И только если проблема не решилась - принимать решение: вызвать измерителей(и искать причину по науке) или сыграть в лотерею с новым узо.
     