1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Мал выпуск 110 трубы канализации в фундаменте дома - спадает "тройник" - как быть?

Тема в разделе "Канализация", создана пользователем vik, 28.04.2011.

  1. зануда

    зануда Участник

    Регистрация:
    02.04.11
    Сообщения:
    42
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Israel
    Давайте попробуем. В моих краях ремонтной называют муфту которую можно на всю её длину одеть на трубу, простой муфту которая одевается на трубу только на половину её длины, это вызвано наличием кольцевого стопора внутри муфты по середине её длины.
    Поясню. vik спрашивает за свою канализацию, фото которой приложил, что и как действует на какую то канализацию его не интересует.

    Нет, ни нормы ни применение муфт никто не оспаривает, но вы утверждаете.
    Из чего можно сделать вывод, что собрав тройник с трубой против потока мы получим гарантированную протечку. А так как муфта имеет два раструба следовательно один будет располагаться против потока, и следуя вашему утверждению мы получим протечку. Правда в жизни всё обстоит несколько иначе.
     
  2. зануда

    зануда Участник

    Регистрация:
    02.04.11
    Сообщения:
    42
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Israel
    Позвольте уточнить, их не существует или вам не известно о их существовании. Это несколько разные вещи.
    Если есть возможность купить банд от без раструбной чугунной канализации то им можно соединить торец тройника с торцом трубы.
     
  3. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    А к тройнику нет никаких жестких связей???
    Или они в невесомости?
    Поэтому муфты и трубы собирают в определенной последовательности и направлении!
    Раструб муфты или тройника принимает поток, зауженная часть муфты или тройника отдает поток в другой раструб другого фасонного изделия!
    Если Вы покажите как она соберется именно с 110 ПНД... - я сниму шляпу и публично принесу вам свое заверение в опрометчивости и неверности своих утверждений!!!!!!!!!! :grin:
    Фото в студию!
     
  4. зануда

    зануда Участник

    Регистрация:
    02.04.11
    Сообщения:
    42
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Israel
    Извините вы о чём. Где у муфты зауженная часть. Муфта это два раструба и не каких заужений. Муфта отдавать порок в другой раструб другого фасонного изделия технически не может.
    Это у вас шутка такая, типа юмор.
     
  5. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Например муфта компенсационная - она однораструбная.
    Хотя в основном вы правы - в своей основе они двухраструбные.
    Насчет потока и давления в переходах - я говорю именно про данный случай с 110 ПНД. При вводе 110 ПНД в фасонный тройник ПВХ именно за счет разницы толщин труб ПНД и тройника ПВХ образуется заужение потока, который и является сопротивлением и созданием хоть и маленького но все-таки давления в зоне стыка.
    Если мы стыкуем трубы и фасонные детали ПВХ, то там за счет раструба и соответствия диаметральных размеров соединяемых элементов сечение потока остается неизменным. Поэтому поток там идет легко без сопротивления.
    В случае с 110 ПНД толщина стенки (в зависимости от типа ПНД ПЭ-80/100 и класса SDR) может достигать 10мм. При наружнем диаметре 110 внутренний может быть 90! Вот вам и буртик сопротивления потоку.
    Почему я так говорю:
    Прошлым летом мы по улице тянули общественный водопровод (я где-то на форуме освещал это с фото).
    Я был ответственный за поставку ПНД.
    Привез с Ногинска 200м - хлысты по 11.7м
    После разгрузки, когда уже уехала шаланда - я начал смотреть от нечего делать всю эту кучу труб. И вдруг показалось что они разные.
    Я побежал за штангеном.
    Замеряю - от 93мм до 98мм внутренний диаметр.
    Звоню на завод - ...
    Отвечают - ну видимо пересортица. У вас часть труб с повышенной прочностью к давлению в сети.
    Вот так.. :grin:
    Я вот о чем - если тройник принимает сечением 100 а отдает в сечение 90, то конечно там будет тормоз...:smile3:))) Даже в безнапорной..
    И указанная Вами манжетная муфта туда может просто физически не войти!
    Я хотел проверить... у меня оставался кусок 110 ПНД где-то 10-12см с прошлого лета, но активный строитель при нынешнем весеннем субботнике все в костре пожег!
     
  6. зануда

    зануда Участник

    Регистрация:
    02.04.11
    Сообщения:
    42
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Israel
    Чисто теоретически вы правы. На переходе создаётся давление и оно давит на резинку. И чем выше скорость потока тем выше давление. Но в данном случае поток из 50мм трубы вертикально попадает в тройник 110х50х110мм, и тормозится. По 110 трубе стоки движутся самотёком за счёт уклона трубы. В тройнике скорость потока минимальна, следовательно и давление на резинку минимально, значит им можно принибреч. Человеку нужно разбить цемент вокруг трубы на глубину 4-5см, одеть тройник на трубу, и зафиксировать тройник. Изначально всё было хорошо пока по какой то причине не сполз тройник с 2см отрезка трубы.
     
  7. vik

    vik Активный участник

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    141
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Калужская область
    Спасибо всем за помощь и участие! Тема начинает жить самостоятельно - это не всегда хорошо.
    По сути: При помощи пики и перфоратора разбил в фундаментном блоке цементную замазку и поставил тройник на подобающее место ( да, из раструба тройника поток идет в ПНД 110). Двое суток на полном потоке - водопровод прямо в канализацию - полет нормальный! Кто же мог подумать, что предыдущие хозяева вместо тог, чтобы надеть тройник на выступ ПНД 110 просто попытались замазать течь раствором.
    Тему можно закрывать во избежание долгих теоретизированных лобостолкновений ( sorry...).
    Еще раз всем спасибо!
     
  8. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Ну и славно!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела