    Всем привет. Очень приятно что в сети есть люди понимающие в ремонте. Пользуясь случаем хочу услышать ваше мнение об установке полотенчика. "Мастером" был установлен потоленцесушитель как на рисунке. Он не греет вообще, даже при очень горячем стояке. Хотелось бы понять в чем причина и как ее решить. Сам мастер не может понять в чем дело, и хотелось бы самому разобраться.
    Заранее всем спасибо! img_268475.jpg img_268475_2.jpg img_268475_3.jpg
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Патамушта сопротивление через девайс много больше сопротивления через кусок стояка между врезками. Чтобы работало, надо ставить вентиль на стояке между врезками в частично закрытом состоянии, а это не везде и не всеми одобряеццо.
     
  3. Gongalovs

    Gongalovs Новичок

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Запорожье
    В ваших словах много правды! Но это произведение исскуства уже к сожалению закрыто кафелем. Хотелось бы услышать альтернативную идею, как бы это с минимальными потерями решить! Или хотябы хочется услышать как правильно должно быть установлено (без использования вертеля между отводами под полотенчик.)
     
  4. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    А никак. Или Вы уравниваете сопротивления и вода сама идет и туда и сюда, или она должна быть загнана в полотенчик принудительно. Ну, или живите с холодным.
    Как вариант - установить электрический вместо этого, если кафель жалко
     
  5. Gongalovs

    Gongalovs Новичок

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Запорожье
    А как на счет использовать подключение полотенчика снизу и сверху, при этом перекинув один вход с низу на верх. При этом прийдется поломать только 2 кафелины. Будет ли циркулировать вода в этом случае?
     
  6. Добрый день!Дело в том,что в Вашем случае вода проходит по меньшему сопротивлению.У Вас заужены трубы подключения полотенце-сушителя и правильнее будет просто поставить полтенчик такой же кофигурации но с боковым подключением!
     
  7. Jack

    Jack Гость

    Ответ вон один из тех кранчиков с белыми ручечками надо поставить наеборот,а лучше вообще оба убрать,потому как сопртивление потоку у них дичайшее,может поможет.А вообщето сработано коряво.
     
  8. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Да как не подключайте, циркуляции не будет. Дело тут не в направлении циркуляции, а в диаметрах труб. У вас очень тонкая труба и довольно длинная. Чтобы была циркуляция, полотенчик надо было подключать толстыми и короткими трубами. Чтобы его гидравлическое сопротивление было хоть как-то сравнимо с сопротивлением того участка стояка, что между врезками. Вообще, насколько я читал, полотенцесушители врезают в обратку ГВС. Там и сама труба стояка потоньше и отвод делают гораздо толще, чем у вас. Тогда за счет сравнительно тонкой перемычки получается хороший расход через полотенцесушитель.

    У вас же, поскольку все "закрыто плиткой", единственное, что приходит в голову - поставить циркуляционный насос, чтобы гнать воду в полотенцесушитель принудительно, как и писал Андрей Ратников. А тогда, если поставите термостат, то сможете даже регулировать его температуру :smile3:
     
  9. Васятка

    Васятка Гость

    Как вариант - попробовать разогреть газом участок стояка между врезками полотенчика и попробовать немного сплющить его большим газовым ключом.
    Ессно, кафель придется вскрыть....
     
  10. Егорыч

    Егорыч Участник

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    35
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Все просто, как три копейки. Вверху полотенцесушителя декоративные колпачки, открутите их, за ними стоят краны маевского для спуска воздуха. Стравите воздух и появится тепло, а мастера этого гоните. Сборка и подключение выполнено не правильно.Нужно было выбрать полотенцесушитель другого типа и врезать парралельно трубе, одна врезка выше, другая ниже.
     
  11. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Дело в мастере!:blush:
    надо было выгнать такого мастера раньше! Кто не успел, тот опоздал!:sarcastic hand:
    А заставить такого горе-мастера за свой счёт купить материал и переделать всё!:wink3: Хороший вариант будет!!! :mosking:
    В какой-то степени хорошее решение, правда, в данном случае поможет, "как дохлой дворняге витамины" :grin:
    Поприкалывался от души!
    А если серьёзно, то как вариант с малыми потерями, это снять две верхние плитки и переделать подключение, как раз где "Маевский" стоит сделать подводку.Снизу оставить трубу ту что справа, которая слева, заглушить. Верхнюю врезку в стояк переделать выше. Или рассматривайте как вариант
    потом, за это вам попадёт!
    Можете рассмотреть вариант с насосом. А вобщем-то "доктор сказал -- "В морг, значит в морг реонимация не поможет"!
    :grin: :grin: :grin:
    А нужно переделать всё с полотенчиком и сделать как надо! Ну или другие варианты ищите, как уже указали, смотрите электрический полотенцесушитель!
     
  12. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Лично у меня сделано именно так и совершенно официально принято ЖЕКой или что там теперь заместо неё. Работает много лет без проблем и попыток на меня наехать.
     
  13. философ

    философ Гость

    Можно сделать работоспособной эту систему не разбирая ничего, если слегка уменьшить сечение стояка между двумя кранами.
    В этом случае вода сама пойдет по обходному пути через полотенцесушитель.
     
  14. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Это как, если стояк замурован в стену?
     
  15. Философ

    Философ Активный участник

    Регистрация:
    29.09.08
    Сообщения:
    365
    Лайки:
    1
    Да уж. Это надо догадаться замуровать стояк с вентилями. Чудны дела твои, господи.
    Тогда одно из двух: или размуровывать и делать нормально, или любоваться на холодный полотенцесушитель.
    Я бы размуровал, несколько плиток кафеля положить - не большая проблема.
     