1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Межэтажное перекрытие: дерево или железобетон?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем FenixSkyWarrior, 21.04.2010.

  1. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Мы же всё выяснили - плиту облегчать не надо. Бетон в плите тоже работает, а не только арматура. Керамзитом её не нужно заменять. img_215094.gif
     
  2. FenixSkyWarrior

    FenixSkyWarrior Участник

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Казахстан
    А такой вариант равносилен? img_215111.gif
     
  3. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Да. Это тоже самое.Только балку "оденьте" на колонну мм на 50.
     
  4. FenixSkyWarrior

    FenixSkyWarrior Участник

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Казахстан
    Слегка не доганяю, что значит „одеть“. Залить колону немного выше низа балки, а затем заливать балку с плитой? или уложить кирпич на ребро, чтобы сдвинуть балку к уличной стороне?
     
  5. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Бетон колонны должен войти в балку.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом