1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Многократное срабатывание реле давления

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем SetIG, 24.08.2015.

  1. SetIG

    SetIG Новичок

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Добрый день! При работе насосной станции в точке отключения происходит многократное срабатывание реле давления на отключение. Станция включается и отключается 5-6 раз. Давление клапана гидроаккумулятора в норме, реле давления менял. В чем причина, куда копать?
     
  2. SetIG

    SetIG Новичок

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Тема закрыта. Проблема решена. Заменен картридж фильтра грубой очистки
     