Модульно-штыревое заземление в цоколе рядом с фундаментом.

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем usver321, 14.11.2022.

  1. usver321

    usver321 Новичок

    Регистрация:
    14.11.22
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте.
    Данную тему почитал - https://forum.vashdom.ru/threads/zazemlenie-vozle-fundamenta-doma.52399/
    Из полезного. Рядом расположенный фундамент мешает растеканию тока - это раз. Два - тезис про шаговое напряжение. Три - доступность.
    Есть желание сделать вот так:

    снимок_14.png

    В стяжке есть "окно". Хочу забить туда либо оцинкованный модульный штырь, либо нержавейку (от 3-х до 6-ти метров, пока не решил). Расстояния указаны на схеме.
    Соприкосновение штыря с землей начинается на 10 см выше самой крайней нижней точки фундамента, поэтому по логике растеканию тока препятствий быть не должно, при длине штыря от 3-х метров. Шаговое напряжение, это цокольный этаж, вероятность нахождения там человека в критический момент стремится к нулю. И по третьему тезису. В цоколе абсолютно всегда сухо и тепло (18-20 градусов). Окно в стяжке закрываться не будет, поэтому удобный доступ будет всегда. Вводной щит находится здесь же, в цоколе, на расстоянии 2.5 метров.

    Вопрос:
    Спрашиваю тех, кто разбирается в вопросе глубоко, возможно ли размещение заземления таким образом? Не с точки зрения "сухой" нормативки (просьба не тыкать в нормы), а с точки зрения физики процесса, которая стоит за подобными требованиями.
     
  2. usver321

    usver321 Новичок

    Регистрация:
    14.11.22
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
  3. usver321

    usver321 Новичок

    Регистрация:
    14.11.22
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    При этом в окне в стяжке уже имеется один из штырей из 32-й арматуры треугольника заземления, которое было установлено при строительстве дома. 2 штыря находятся под стяжкой. Для пущей надежности хочу соединить новый заземлитель со старым.
     

    Вложения:

  4. Костян челябинский

    Костян челябинский заблокирован

    Регистрация:
    16.06.18
    Сообщения:
    142
    Лайки:
    50
    Адрес:
    Челябинск
    Чем не устраивает старый заземлитель?
     
  5. usver321

    usver321 Новичок

    Регистрация:
    14.11.22
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Неизвестностью сопротивления. Этим штырям уже 20 лет (но состояние отличное, грунт - песок, под домом сухо и тепло).Были мысли купить прибор для измерения заземления, но потом с продажей заморачиваться. Хотел вызвать местных электриков с прибором, но стоимость 2-3 т.р. Модульное заземление стоит от 4 т.р. до 8 т.р. Решил, что целесообразнее отдать деньги за воссоздание заземления с более или менее прогнозируемыми параметрами. Обещают что-то, стремящееся к 4 омам.
    P.S. Возможно, заморачиваюсь, конечно, но тем не менее...
     
  6. usver321

    usver321 Новичок

    Регистрация:
    14.11.22
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Кстати, читал, что некоторые люди советуют проверять заземление с помощью УЗО, и не заморачиваться с цифрами сопротивления. Если УЗО срабатывает, значит земля выполняет свои функции. Не подскажете, что за способ?
     
  7. Костян челябинский

    Костян челябинский заблокирован

    Регистрация:
    16.06.18
    Сообщения:
    142
    Лайки:
    50
    Адрес:
    Челябинск
    У вас какая система заземления?
     
  8. usver321

    usver321 Новичок

    Регистрация:
    14.11.22
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Интересный вопрос. Кстати, одна из причин навести порядок.
    Системность предполагает постоянное наличие элемента, доступного каждому потребителю, в общей электрической системе дома. По факту - в розетках нет третьего проводника. Ноль не соединен с существующим треугольным контуром на цокольном этаже. Фактически, к данному контуру присоединены стальные трубы отопления толстым прутом. Подозреваю, что подобное было сделано исключительно для обеспечения безопасности эксплуатации самодельного электрического бойлера для нагрева теплоносителя (серьезная стальная конструкция, смонтированная в разрыв трубы с 3-мя мощными ТЭНами). Сейчас он вырезан, т.к. нет необходимости. И если не ошибаюсь, в настоящее время ни эл. кух. плита, ни водонагреватель никак не соединены даже с трубами отопления, чтобы можно было говорить хоть про какую-то "землю". Т.е. системы нет, отвечая на ваш вопрос. )
     
  9. Костян челябинский

    Костян челябинский заблокирован

    Регистрация:
    16.06.18
    Сообщения:
    142
    Лайки:
    50
    Адрес:
    Челябинск
    Гениально. Ну тогда какая система планируется? Какова схема питания дома?
     
Похожие темы
  1. galina
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    9 391
  2. Сергей
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 686
  3. Владимир
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    10 920
  4. Олего
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    10 797
  5. antonov
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 726
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Заземление