Монтаж двухтрубной системы полипропиеном

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kyg, 22.08.2011.

  1. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Подскажите пожалуйсто с точки зрения гидравлики такая схема может работать. Двухэтажный дом 174м.
    Котел Аристон 24 ФФ сласс. Подводка от котла к коллектору д32. СО выполняется полипропиленом.
    Всем заранее спасибо!!! img_258196.png
     
  2. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    От коллектора идет труба д25 на 4 крыла. Подводка к батареям д20 пп. На колекторе на каждое крыло и на обратку усановлены шаровые краны. На батареях стоит один пп шаровый кран и кран маевского.
     
  3. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Не вижу смысла в коллекторе.
    Ставьте общий подвод и стояк на 32 трубе.
    Скорее всего это максимальное сечение выхода СО вашего котла!
    Выше трубу ставить нет смысла
    Ставить общую трубу входа/выхода на котле меньше сечения входных кранов - также неправильно,
    тем самым изначально "душите" мощность теплоотдачи котла.

    Тем более с шаровыми кранами!!! Там только регулировочные вентили должны быть.
    Опять неправильно!
    Как собираетесь регулировать радиатор?
    На радиатор я бы поставил на выходе вентиль а на входе шаровый!
    *
    На первой картинке радиатор 14 и 12 (это видимо количество секций..а не № радиатора?) я бы соединил одной проводкой (от 14-го к 12-му через стенку). 12-ый радиатор тупиковый. Нет смысла наращивать дополнительное сопротивление отдельной веткой к 12-му.
    Или 12/14/7 вместе одной веткой,
    13/2 другой веткой
    Между 13 и 14 убрать трассу.
    13 и 14 будут тупиковыми.
    Только на рисунках непонятно с размерами труб
    Все ветки только 25, а отводы на радиаторы 20!
     
  4. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Спасибо за советы! Я так пустил ветки для лучего прогревания стен по периметру дома.Диаметры труб у меня как на рисунке, т.е после тройников идет уменьшения. Уточните пож какой вентиль ставить на обратку с радиатора. Почему нельзя увеличивать диамеры труб от котла ? Мне наши спецы сказали так делается , чтобы не забивался теплообменник. Объясните пож. как мне поставить общий подвод и стояк на 32 трубе.
     
  5. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    :laugh1: Нет слов.
    Никаких уменьшений! Все ветки подачи и обратки 25! Отводы к радиаторам 20.
    Вентиль регулировочный. Любой какой нравится. Цена от 200р до 500р. Яндекс >... :wink3:
    Ваш диаметр входа/выхода труб контура отопления котла = 3/4" (к примеру).
    Смысл ставить после котла трубу 1", если пропускная способность входа котла = 3/4"..??
    Ставить трубу 1/2" тоже нет смысла - котел может больше, а ваша труба нет!
    Замерьте диаметр сечения прохода ваших труб на котле. Значит основную подводную/отводную трубу СО возьмите такого размера сечение прохода которой чуть больше.
    Смог пояснить? :sad:
    img_258271.jpg
    На фото вроде все понятно до общего стояка 1 и 2 этажей.
    В правом нижнем углу фото видно как ушла 32 труба подачи и обратки - это и есть общий стояк СО.
    За стенкой в техническом канале стоит общий стояк 32 трубы.
    От этого общего стояка 32 трубы ушли ветки 25 трубы отопления первого этажа
    А наверху стояка ушли 25 трубы на контур отопления 2-го этажа.
    Площадь 1эт=2эт = 90м2 + 90м2.
    Ну как-то так.. :smile3:
     
  6. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Спасибо за информацию и советы. Скажите еси все ветки пустить д25 будут ли прогреваться последние радиаторы или их надо будет глушить кранами. У вас выход с котла д32? У меня д25 как быть? Можете схемаически набрасать схему этого отопления с диамерами труб. Будет ли такая схема работать у меня ?
     
  7. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Будут!
    Зачем??? :shok:
    Кранами регулируют теплоотдачу каждого прибора в отдельности. В этом ключевое упрощение 2-х трубной от однотрубной системы.
    Да.
    Переделать..пока не поздно.
    Сечение прохода у 25-ой порядка 16.5мм в диаметре.
    Сечение прохода котла думаю порядка 21.8мм.
    Разницу по количеству подачи теплоносителя улавливаете?
    Надо котлу помогать.. :smile3:)) В его способности выдать N-ое количество литров горячей воды в минуту в СО!
     
  8. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Может я вас не понимаю у меня с котла выходят штуцера нормального диамера (не пропилена) д20. Пропиленовая труба выходит д25. Нужно мне переделывать чтобы у меня выходила пп труба д32?
     
  9. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Это внутренний диаметр сечения?.
    Внутренний диаметр 25ПП трубы для СО (армированная) = 16.7мм

    Вам нужна труба внутренним сечением прохода не меньше чем сечение прохода штуцера котла!
     
  10. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Скажите пож как правильно переделать? Можно впоять муфты 25/32 после американки пп д25 или надо краны шаровые менять ?
     
  11. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Газовый настенный котел Ariston Clas 24 CF NG
    Цена: 29610 руб.


    Код товара: Ariston Clas 24 CF NG

    Максимальная мощность (кВт)-24
    Высота (мм)- 770
    Ширина (мм)- 400
    Глубина (мм)- 315
    Подключение газа (дюйм)- 3/4
    Подключение воды (дюйм) – 3/4
    ****
    Сечение прохода таких штуцеров 21мм!!!!!!!
     
  12. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    На котле устанавливаются шары крановые 3/4".
    Затем американка 3/4"
    Затем муфта комбинированная ПП 32 х 3/4"
    Затем пайка трубы 32ПП к муфте комбинированной.
    Затем необходимая разводка до стояка.
    На стояке ставите тройник 25х32х25 - приход 32 уход на 2-ой этаж 25 отвод на 1-ый этаж 25.
    Дальше как обычно - с каждой ветки25 делаете отводы20 на радиаторы.
    Все..
     
  13. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Спасибо! Скажите что эта за муфта комбинированная?
     
  14. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Это соединительная муфта с резьбой для присоединения.
    Наберите в поисковике муфты и фитинги для ППР труб
    Увидите множество вариантов для ППР соединений!! :grin:
     
  15. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Спасибо! А американки можно испоьзовать или они не надежные?
     