Монтаж двухтрубной системы полипропиеном

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kyg, 22.08.2011.

  1. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Можно! Очень надежны! Без них НИКАК!!!!
     
  2. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Спасибо! До завтра!
     
  3. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Добрый вечер! Подскажите можно ли с моей схемой подключить (на резерв) ТТ котел? Хватит ли диамеров труб?
     
  4. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Можно. Но только с определенными доделками по безопасности.
    Никак не связано с типом котла.
     
  5. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Вы сказали что нужно все ветки вести мне д25 а наши спецы мне дали совет что к последним радиаторам нужно проводить д20. Как быть вы мне можете пояснить почему 2 мнения.
     
  6. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Можете в двух словах сказать как мне проводить переключение. Мне все время нужно будет подпитывать газовый котел после перехода с ТТ котла?
     
  7. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Правильно сказали.
    Если радиаторы тупиковые, то можно и 20 - они же конечные! Только эту 20-ку откуда-то надо забрать через переходник с 32-ой. Вот и вся разница.
    На фото которое я показал на другой Вашей теме виден как включен тупиковый радиатор.
    Труба 25
    Тройник 25х20х25
    Заглушка 25
    Отвод 20 на радиатор.
    Просто мне было удобно делать именно так.
    Вы невнимательно читаете! :smile3:
    Или не разобрались с работой концевых радиаторов.
     
  8. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Спасибо теперь разобрался
     
  9. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    :grin:
     
  10. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Ой, не рисковал бы!
    1. Если он резерв по отключению света - самотёком система всё равно не продавит, значит,- надо ставить резервный циркуляционный насос, а ему также нужно электричество;
    2. Если на случай поломки и растянувшегося ремонта котла в самые морозы - температура ТТ котла всегда приближена к критической для полипропилена, а время инерции регулировки температуры огромна(за это время расплавятся все переходные муфты, соединяющие ППР с железом).
     
  11. bahus

    bahus Гость

    Да.[/q]

    Врет. У Навиена, как и у любого другого настенника и подача и обратка патрубки с наружней резьбой диаметром 3/4. Стало быть по полипропилену - 25-ка.
    Но стояк вообще можно 32-й сделать.
     
  12. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Спасибо за советы bahus! У меня если 3/4 выход с котла, достаточно мне будет ппр25 или всеже ппр32 до металл стояка д50
     
  13. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Рекомендую Вам прежде чем говорить такие слова насчет вранья, убедиться в том, что вы владеете предметом разговора.
    Никогда присоединительная резьба не была связана с проходным сечением присоединительного элемента.
    Труба может иметь присоединительный размер G3/4", однако проходное сечение может быть очень различным при этом.
    А посему поясняю:
    У Навиена проходное сечение патрубков отопления порядка 21мм
    У ППР трубы 25 для отопления - проходное сечение 16.7мм
    У ППР трубы 32 для отопления проходное сечение 21мм
    А теперь вопрос:
    Дык какую трубу применить для котла и какая она будет при этом по размерности???
    :wink3:
     
  14. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Это резьба! Ни о чем не говорит!
    Замерьте проходное сечение котла!
    Диаметр труб (проходы) выше чем трубы от котла нет смысла вводить! Больше чем трубы котла, система не сможет обработать, хоть поставьте на стояк трубу 100!!!!
    Хотя наверное Бахусу это удаётся.. :grin:
     
  15. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Обоснуйте!
    Если у вас приходит в дом из центрального водопровода труба Ду15, то какой смысл ставить на разводку общий стояк в Ду20???? :shok:
     