Монтаж этажного щита

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем sergey_sav, 23.05.2007.

  1. sergey_sav

    sergey_sav Гость

    Здравствуйте! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста выход из создавшегося положения. Имеем этажные трехсекционные щиты со счетчиками на 4 квартиры, на ЩЭ первого этажа надо установить автомат для отключения стояка и шины А,В,С,N и РЕ. Проблема в том, что мало места для установки трехфазного автомата.
    Вопрос - можно ли вместо проходных шин использовать ответвления от магистралей через "орехи" в нише за щитом прямо на вводные автоматы квартир? В проектной документации это не отражено, даже не указан тип, номинал автомата защиты на стояке.
    Есть ли по этому поводу какие либо требования? Если можно укажите ссылку. Заранее благодарен.
     
  2. ЭРКИН

    ЭРКИН Гость

    Так на всякий случай Автоматы фирмы ИЭК малогабаритны
    сколько этажей в доме ?
    но самое лучшее это Вам обратится к электрику.
     
    Последнее редактирование модератором: 06.05.2016
  3. sergey_sav

    sergey_sav Гость

    Добавлю и возможно поправлюсь -
    ЩЭ - представляет из себя встраиваемый в нишу электрощит, состоящий из 3-х отсеков, один из которых - вводно-учетный, в котором размещаются панели для счетчиков электроэнергии по количеству квартир (4). В этом же отсеке предусмотрено место для установки автоматического выключателя ВА 47-100 для отключения магистральной линии.

    Не совсем причем здесь этажность, но для справки - 5

    Вообще то я и надеялся, что ответит человек не далекий от электрики
     
    Последнее редактирование модератором: 06.05.2016
  4. VinS

    VinS Гость

    Уважаемый sergey_sav !
    Если щиты ШЛC-4, то там Вам на самом деле вообщем-то негде "разгуляться" с дополнительным автоматом на стояк, хотя монжно предложить врезать его прямо в вертикаль стояка. Стояки только потом затягивать будет не сахар.., но Вы же их будете гнать с верхнего этажа вниз, а автомат на первом, так что выжить можно. Можно и по-Вашему - в нише, если толща стены позволяет расположить сжимы (орехи). Это допускается. Проходные шины делать вовсе не обязательно. Вопрос - а почему бы не : сделать под ЩЛСом ещё нишу для бокса с автоматом ??? Предложение с автоматами в щитовой не катит - понимаю, что это требования противопожарные, отключение надо местное, потому же и подвал не подходит. Мы делали два варианта - в вертикали стояка а щите, но чаще делали ниже нишу, туда бокс, или ящик с автоматом. Странно, почему проектировщик не проработал этот узел ??
    Удачи Вам !! Сергей.
     
    Последнее редактирование модератором: 06.05.2016