1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Монтаж коллектора тёплого пола

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем Александр, 11.03.2009.

  1. Александр

    Александр Гость

    Отопление в доме из сварных труб с естественной циркуляцией,хочу сделать тёплый водяной пол. меня интересует сборка коллектора на 3 петли,только самое необходимые детали к коллектору,ничего лишнего.Спасибо.
     
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Выкладывай рисунок того,что есть и того, что хочешь иметь. Будем решать.
    Самые необходимые детали, это трубы,фитинги,насос,трехходовик,краны и РУКИ.
     
  3. Александр

    Александр Гость

    Меня интересует рисунок коллектора,непонятна та штука(клапан трёхходовой или как он называется)который держит температуру полов ниже чем температура основного отопления
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Если тёплый пол идёт как дополнительное отопление к радиаторам, боюсь не будет протекать через тёплый пол, если у вас естественная циркуляция.
     
  5. Александр

    Александр Гость

    У тёплых полов будет циркуляционный насос.
     
  6. S-K-S

    S-K-S Участник

    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Вот рисунок смесительного узла, если это то, что Вам надо. img_170862.jpg
     
  7. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    Зачем обратный клапан после насоса? Лучше на обратке или на байпасе. И практика показала, что накладной датчик *термоголовы* лучше закрепить на обратке
     
    Последнее редактирование модератором: 05.06.2015
  8. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Точно. Правда не всегда оправдано. Но для того чтоб держать постоянной т-ру ТП, действительно, лучше датчик на обратку.
     
  9. ВЫ что собрались регулировать?температуру подачи в полы или температуру возврата в систему?
     
  10. S-K-S

    S-K-S Участник

    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Для topi
    Клапан, ставлю традиционно на нагнетающей стороне насоса. Если ставить датчик как Вы предлагаете, научите, как ограничить температуру до момента прогрева обратки, чаще всего в бюджетных решениях ТП эта термоголовка единственное средство автоматизации, проще говоря, на гребенке остается только ручное регулирование. Получается пока на обратку не придет необходимая температура, в полы будет шпарить вода с повышенной температурой?
     
  11. нур

    нур Гость

    уважаемые, не надо споров! просто и внятно объясните Александру, каким способом сделать ему тепло в полы и ничего лишнего.
     
  12. серж

    серж Гость

    ну да...со скоростью протекания воды по трубе...дойдет "кипяток" до датчика , закроется клапан , погоняет по кругу , остынет и откроется....и так как в детской песенке про лошадку ,бегающую по кругу....в этом весь "смысел"
     
  13. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Уважаемый. Термостатический смеситель работает не по принципу вкл/выкл, а по принципу пропорционального регулирования. Чем ближе т-ра теплоносителя к заданной, тем больше открывается подмес обратки и,соответственно, понижается т-ра на выходе из смесителя. При укладке трубы "спиралью" все будет работать на "ять". При укладке змейкой хужее. Но ведь и разница т-р на входе и выходе петли ТП должна быть 5-7гр.
     
  14. Махровый лодырь

    Махровый лодырь Участник

    Регистрация:
    19.03.09
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Очень интересно, и ЧЬЯ это практика?
     
  15. S-K-S

    S-K-S Участник

    Регистрация:
    07.03.09
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Тогда лучше изменить таким способом (личное мнение): img_172149.jpg
     