    Я вот понять не могу - а нафига они это делают? В чём выигрыш? Не проще, не дешевле... Зачем использовать ЭППС?
     
    nadegniy нравится это.
  2. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 927
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Мозги им промыли по телевизору, реклама двигатель прогресса
     
  3. НВФ МАГФАСАД

    НВФ МАГФАСАД Участник

    Регистрация:
    23.12.20
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Адрес:
    РТ, г.Набережные Челны
    Вот интересно исходя из чего высчитывают эти 800р..
     
  4. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 927
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    При выполнении работ на фасадах дома, построенного по технологии Фахверк Домогацкого подрядчик накосячил. Он попытался выполнить НФС, Навесную Фасадную Систему, Вентилируемый Фасад без верхних и нижних продухов, нет циркуляции воздуха под наружной фасадной облицовкой. В качестве облицовки вентфасада он использовал стекломагнезитовый лист, покрытый материалом, напоминающим декоративную штукатурку. Чёрными, не обработанными от коррозии саморезами подрядчик прикрутил к листам ПИР-плиты деревянные бруски, к этим брускам прикрутил стекломагнезитовые листы. Листы помазал непонятным покрытием, напоминающим декоративную штукатурку. Стыки ПИР-панелей не полностью герметичны, через них из помещения проникает тёплый воздух, он конденсируется на внутренней стороне наружной облицовки, на внутренней стороне стекломагнезитовых листов. Из-за отсутствия продухов сверху и снизу между ПИР-плитой и стекломагнезитовыми листами получается замкнутая полость, там происходит конденсация и накопление влаги в стекломагнезитовых листах. Результат этой халтурной работы вы видите на видео. Подрядчик применил на фасадах этого дома неправильное решение, придётся делать полный демонтаж и выполнять другое фасадное решение
     
  5. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 927
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Проверка качества фасадных работ, выполненных на фасадах дома несколько лет назад. Проверка откосов, Гешек, диагональных и внутренних косынок, качества клея, сеток, уголков, дюбелей... Фасад под полный демонтаж, демонтаж включая утеплитель!
     
  6. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 927
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Фрагменты фасадов дома были утеплены экструдированным пенополистиролом, сверху попытались выполнить базовый армирующий слой.. Сами посмотрите что из этого получилось и как это опасно для вас и ваших близких. Базовый армирующий слой в любой момент может упасть с фасада на вас и ваших домочадцев. Не повторяйте чужие ошибки, используйте для утепления фасадов фасадные утеплители такие как фасадный пенополистирол ППС16Ф и фасадную минераловатную плиту
     
  7. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 927
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Подмосковье, дом был построен из качественных газобетонных блоков Ytong D500 и дальше началось самое интересное. Фасады дома были оштукатурены штукатуркой без утепления, нанесена кварцевая грунтовка и декоративная штукатурка фактуры Короед. Через несколько лет на готовый фасад, непосредственно на декоративную штукатурку Короед была приклеена минераловатная плита толщиной 50мм, установлены Фасадные Дюбеля Termoclip, выполнен Базовый Армирующий Слой из клея и Фасадной стеклотканевой сетки, нанесены кварцевая грунтовка и декоративная штукатурка фактуры Короед. Сейчас Александр со своими ребятами производит демонтаж всех пирогов наружной отделки, уже демонтировали минеральную вату, сейчас демонтируют штукатурный фасад. Ребята готовят основание под приклейку минераловатной плиты толщиной 100мм, будут монтировать СФТК Мокрый Фасад на минеральной вате. Вовремя демонтажа очередной раз было выявлено, что приклейка минеральной ваты не гребёнку клея является большой ошибкой, качество приклейки таким способом оказалось неудовлетворительным. Смотрите видео, там всё это показано, всё видно
     
  8. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 927
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Перед вами типичная ситуация, заказчик нашёл рабочих по объявлению и они ему угробили фасад. Заказчик потратил много времени, денег на покупку и доставку материалов для СФТК на объект, а в результате нужно брать лопату и лопатой срубать всю фасадную отделку, выбрасывать всё на помойку, покупать заново все материалы. Даже беглый взгляд показывает, что при устройстве базового армирующего слоя не выполнен нахлёст сеток, по углам оконных проёмов не установлены диагональные косынки из сетки, минеральная вата была установлена криво.... и куча других нарушений. Всё выполнено неправильно, требуется полный демонтаж
     
  9. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 927
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Новая Рига, посёлок домов и таунхаусов, пять лет эксплуатации. Дом построен из тёплой керамики, толстые однородные стены, штукатурка, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка фактура Короед, окрашенная в объёме. Плоская эксплуатируемая кровля с кучей нарушений, неправильные уклоны, нарушена гидроизоляция, неправильно выполнены парапеты, нет нормального утепления плоской кровли, всё течёт, протечки до первого этажа, протечки с кровли до цоколя дома. Проводим визуальный осмотр дома, на основании осмотра дадим заказчикам предложение по переделке кровли и фасадов данного дома
     
  10. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 927
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Это видео вам стоит посмотреть прежде чем вы купите комплектующие для утепления фасадов своего дома, прежде чем вы наймёте бригаду либо компанию. Вы должны знать и видеть что вы получаете вместо качественного фасада в 90% случаев. Некачественная гнилая фасадная сетка, некачественные дюбеля из вторичного пластика без термоголовки, нарушена технология приклейки, нарушена технология устройства базового армирующего слоя, неправильное утепление бетона Пеноплэксом... всё неправильно!
     
  11. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 927
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    По просьбе одного застройщика я приехал проверить качество приклейки утеплителя подрядчиками на разных захватках дома. Всё это можно назвать одним словом- ХАЛТУРА. Дальше застройщик будет принимать решение оставлять это безобразие или демонтировать, оставлять этого подрядчика на объекте пытаясь научить его правильно делать фасады или гнать его в шею
     
  12. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 927
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    В одном известном посёлке стал свидетелем откровенной халтуры. Вот такую вот халтуру лепит застройщик домов на фасадах своих домов. Рабочий прикладывает к поверхности газобетонного дома кусок самой дешёвой китайской сетки и сверху замазывает её клеем. Это полное нарушение технологии оштукатуривания фасадов газобетона.
    Чтобы подписчики знали, как отделывается газобетон приведу правильную последовательность работ. По технологии требуется:
    1. Вначале на поверхность газобетона наносится проникающая грунтовка, грунтовка глубокого проникновения разводится с водой и наносится распылением. Для первого слоя грунтовка разводится с водой в пропорции 1х6, наносится грунтовка ручным ранцевым распылителем типа ЖУК либо специальным профессиональным распылителем, работающим от компрессора. Для второго слоя грунтовка разводится с водой в пропорции 1х4. И первый и второй слой грунтовки наносятся интенсивно до полного заполнения грунтовкой основы. Нанесли первый слой, дали подсохнуть по появления на поверхности примерно 40-50% сухих пятен и наносим второй слой. Для третьего слоя грунтовка разводится с водой в пропорции 1х2, наносится он чуть-чуть, нельзя создать на поверхности глянцевую полимерную плёнку! Для примера проникающая грунтовка Ceresit CT17, Baumit Grund и т.д.
    2. Создание Адгезионного Обрызга, часто его ещё называют Полуобрызг. Специальный состав готовится и наносится на поверхность газобетона при помощи макловицы, кисти. Для примера можно взять Адгезионную Добавку Ceresit CC81 развести её с водой в пропорции 1х5-1х6. Полученной водой затворить штукатурку с низким модулем упругости например Baumit MPA35, Ceresit CT24. Затворять штукатурку нужно до состояния жидкой сметаны, чтоб её можно было размазать кистью по поверхности газобетонного блока.
    3. Установка штукатурных маячков на толщину штукатурного слоя 15-20мм, маячки могут устанавливаться без раствора, могут устанавливаться на штукатурную смесь, на штукатурку с низким модулем упругости которым впоследствии будет производиться оштукатуривание стен. Нельзя использовать для установки штукатурных маячков Ротбанд и другие гипсовые штукатурки, нельзя добавлять гипс в штукатурную смесь!
    4. Нанесение штукатурки с низким модулем упругости, слой от 15-20мм, меньше нельзя! Штукатурка на фасаде является защитой газобетона от атмосферных воздействий, если сделать слой тоньше, то штукатурка не будет выполнять свои функции. Для примера можно использовать Baumit MPA35, Ceresit CT24 и другие
    5. При высыхании штукатурки вырвать мачки и получившиеся штробы заполнить штукатуркой которой было выполнено оштукатуривание фасадов. Чтоб избежать появление усадочных трещинок можно добавить в неё небольшое количество Адгезионной Добавки Ceresit CC81. Добавка добавляется в воду, нельзя добавлять в штукатурную смесь!
    6. После полного высыхания штукатурки выполняется Базовый Армирующий Слой, собственно то, что пытается сделать этот бракодел на фасадах этого дома. Клей для СФТК Мокрый Фасад наносится на штукатурку, в него втапливается Фасадная Стеклотканевая Сетка 5х5 мм, 165 гр/м2 типа Bautex Krepix 2000. Клей СФТК для примера Ceresit CT85, CT190, Baumit ProContact, Baumit StarContact. По углам оконных и дверных проёмов предварительно устанавливаются уголки с сеткой, элементы примыкания с сеткой, диагональные и внутренние косынки. Косынки это дополнительные полоски Фасадной Стеклотканевой Сетки, втапливаемые в слой клея по углам оконных и дверных проёмов. Диагональные косынки устанавливаются под углом 45 градусов, размер сетки 300х500мм. После выполняется перетяжка поверхности тонким слоем клея, это позволяет выровнить поверхность и полностью скрыть фактуру сетки.
    7. Нанесение кварцевой грунтовки типа Ceresit CT16 и аналогов, грунтовка наносится кистью, макловицей.
    8. Нанесение паропроницаемой декоративной штукатурки. Декоративная штукатурка может быть минеральная с последующей окраской паропроницаемой краской на основе силикона либо силиката. Декоративная штукатурка может быть готовая, окрашенная в объёме на производстве в колеровочной станции, декоративная штукатурка с добавлением силикона либо силиката.
    Поэтому на видео вы видите работу откровенного халтурщика, главного халтурщика страны!
     
  13. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 927
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Обучение рабочих заказчика, техсопровождение объекта. Перед началом работ по утеплению и отделке фасадов нам необходимо исправить все косяки, допущенные установщиками пластиковых окон. Удаляем битумную ленту и очищает от битума подставочный профиль, удаляем ПСУЛ по периметру оконного блока и качественной монтажной пеной тщательно запениваем оконную раму по всему периметру, устанавливаем пластиковые клинья под оконную раму, под установочный профиль, на них должны были быть установлены вся оконная конструкция.
     
  14. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 927
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Проверка качества приклейки минеральной ваты на фасад дома одним из подрядчиков. Выявление нарушений, выполненных его работниками и поиск путей как устранить данные нарушения. Чтоб постороннему человеку понять суть придётся сделать небольшое введение. 1. Приклейка утеплителя на фасады дома производится только на структурно крепкое основание, основание должно быть структурно крепким, не обязательно идеально ровным, должно быть тщательно прогрунтовано проникающей грунтовкой чтоб вовремя приклейки основание не высосало влагу из клея, чтоб он успел набрать необходимую прочность и другие свойства. 2. По периметру оконных блоков с трёх сторон буквой П приклеивается элемент примыкания с сеткой, он приклеивается с отступом от края на 15мм. Вовремя приклейки утеплитель заходит на оконную раму и создаёт тёплую четверть. 3. Чтоб по углам оконных и дверных проёмов не появлялись трещины необходимо устанавливать из утеплителя Гешки, целые листы утеплителя с вырезом. Минимальная сторона Гешки должна быть не менее 200мм. 4. Клей на лист утеплителя наносится окантовкой по периметру листа, в середину добавляются ляпухи клея. Нельзя допустить циркуляцию воздуха под утеплителем между минватой и утепляемой стеной, минимальная площадь приклейки составляет 40%. Вовремя приклейки за счёт подрезки утеплителя по толщине производится выравнивание стен, минвата подрезается по толщине. 5. Если производится приклейка экструдированного пенополистирола, то перед приклейкой он тщательно фрезеруется на производстве либо зашкуривается ножовкой с обеих сторон. В результате этого удаляется полимерная плёнка и получается развёрнутая рельефная поверхность. 6. Минимальная разбежка листов утеплителя должна быть не менее 200мм. 7. Для дюбелирования минеральной ваты необходимо использовать только качественные фасадные дюбеля, дюбеля с ближайшего рынка нельзя использовать в СФТК Мокрый Фасад. 8. Приклейка утеплителя к сложным основаниям к металлу, пластику, дереву производится на клей-пену типа Ceresit CT84, цементный клей не сможет приклеить утеплитель к таким основаниям. Смотрите внимательней видео, в этом видео вы увидите как подрядчиком были нарушены все основные правила СФТК Мокрый Фасад, увидите что все работы выполнены неправильно! Фасад под демонтаж, но это решение должен принимать заказчик.
     
  15. nadegniy

    nadegniy Специалист форума

    Регистрация:
    27.09.08
    Сообщения:
    4 927
    Лайки:
    623
    Адрес:
    Москва
    Недалеко от объекта, где провожу обучение очередной бригады увидел на дороге вот такой вот дом. Впечатление очень удручающее. Кто-то строил большой и очень дорогой дом, но что-то видимо пошло не так. Сейчас дом разваливается, ужасная картина.
     