Можно ли газ.котельню установить в цокольном этаже?

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Ирина, 03.09.2006.

  1. Ирина

    Ирина Гость

    Планируем строить дом. Фундамент из жби блоков. Высота 2.00м. Хотели газовую котельню разместить в цокольном этаже, а не в отд. здании. Слышали, что есть нормы по котельням (окна,двери,вент.труба,высота потолков...)Есть ли ссылочки почитать? или так кто посоветует что?
     
  2. PoseydonXXX

    PoseydonXXX Гость

    ооочень рекомендую
    Обратитесь в Горгаз заблаговременно
    В каждом регионе свои САМОДУРЫ
    и потом ситуацию не сдвинуть
    .......сначала мне отказали в имеющейся котельной, пришлось делать в новом месте цокольного этаже.....потом мне отказали в имеющемся кирпичном дымхоходе-надо строить новый наружный......после мне отказали в коаксиальном дымоходе.......и кроме того я жду всего лишь проект уже почти пол года.....
     
  3. Алексей

    Алексей Гость

    >Планируем строить дом. Фундамент из жби блоков. Высота 2.00м. Хотели газовую котельню разместить в цокольном этаже, а не в отд. здании. Слышали, что есть нормы по котельням (окна,двери,вент.труба,высота потолков...)Есть ли ссылочки почитать? или так кто посоветует что?
    Требования к помещению дизельной котельной
    1. Площадь котельной не менее15 м2. Котельная может быть встроенная или пристроенная. Не разрешается крышная котельная на дизельном топливе.
    Не разрешается размещение котельной, если в примыкающих помещениях возможно одновременно пребывание более 50 человек.
    2. Пол в котельной -бетонный с гидроизоляцией, стены кирпичные или бетонные (противопожарные стены 2 и 1 типа) с огнестойкостью более 0,75 часа. Перекрытие из негорючего материала.
    3. Выход из котельной отдельный, непосредственно наружу.
    4. Двери котельной -“ из несгораемого материала с пределом огнестойкости не менее 0.6 часа.
    5. Высота котельной -“ не менее 3 м.
    6. Помещение должно иметь самостоятельную систему приточно-вытяжной вентиляции (естественную).
    7. Предусмотреть легкосбрасываемые ограждающие конструкции (окна) из расчета 0,03 м2 на 1м3 помещения.
    8. В помещении котельной разрешается размещать топливную емкость объемом до 0,8 м3. Дыхательную трубку из бака вывести наружу.
    9. Для котельных на дизельном топливе предусматривается отключающее устройство с изолирующим фланцем и быстродействующим запорным клапаном (между расходной емкостью и резервной емкостью), запорную арматуру к каждому котлу.
    10. Температура воздуха в котельной должна быть не менее 16 С
    11. В качестве противопожарных мер предусмотреть устройство автоматической системы пожаротушения (ОПА-100).
    12. Предусмотреть диспетчеризацию, сигнализацию от несанкционированного попадания посторонних внутрь котельной.
    13. Освещение котельной- в пожаровзрывобезопасном исполнении.
    14. Сечение дымовой трубы должно быть в 1.5 раза больше, чем сечение газохода от котла. Дымовая труба должна иметь зольник и иметь видимый просвет.
     
  4. Ирина

    Ирина Гость

    большое спасибо за советы
     
  5. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    >Планируем строить дом. Фундамент из жби блоков. Высота 2.00м. Хотели газовую котельню разместить в цокольном этаже, а не в отд. здании. Слышали, что есть нормы по котельням (окна,двери,вент.труба,высота потолков...)Есть ли ссылочки почитать? или так кто посоветует что?
    Господа! Поражает Ваша отзывчивость! Из газовой - котельной перетекли в дизельную. Особенно потрясло пожелание отправиться в Горгаз! Что говорить- страна Советов! Приятно читать.
    Уважаемая Ирина! Остаётся отправиться в поиск по инету, либо обратиться к лучшим спецам
     
  6. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Господа! Аншлаг отдыхает! Совет по дизельной котельной (вместо газовой) просто супер! Особенно потрясло- "В Горгаз" пожалуйста! Читать приятно Мы же страна Советов!
    Уважаемая Ирина, возможно это станет началом информации по вашему вопросу: http://www.teplo-proekt.ru/service.php - я там не работаю.
    Просто нашел ссылку. А дальнейшие действия: Обратиться к спецам; почерпнуть инфо из инета (так же как и я)
     
  7. Faza

    Faza Гость

    >Планируем строить дом. Фундамент из жби блоков. Высота 2.00м. Хотели газовую котельню разместить в цокольном этаже, а не в отд. здании. Слышали, что есть нормы по котельням (окна,двери,вент.труба,высота потолков...)Есть ли ссылочки почитать? или так кто посоветует что?
    Посейдон 30 прав-в каждом районе свои самодуры но похожи как двойняшки . Я не газовщик,я электормонтажник,но обвязал котельных немало. Среди них в основном цокольные,так сейчас принято.Это насосы,датчики утечки газа и СО,эл.магнитные клапаны.И НИКТО не сдал с первого раза! Если монтаж котлов-насосов сделан правильно,значит оштукатурено не так,ступени не такие,отверстия вениляционные не того диаметра и пр.Короче,нужен барашек в бумажке,люди и заворачивали,нервы-то дороже.И только один Герой (не иначе) методично,в течение двух месяцев устранял всё новые недочёты и сдал таки .точно не помню.с пятого раза кажется. Вы готовы к этому? Не обольщайтесь,что "пошарив" в инете вы решите проблему,готовтесь к бою:smile3:
     
  8. Елена

    Елена Гость

    >большое спасибо за советы
     
Похожие темы
  1. Анатолий
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    7 890
  2. Ирина
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    14 228
  3. Gumbert
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    4 092
  4. alena
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    9 846
  5. Александр57
    Ответов:
    23
    Просмотров:
    38 731
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом