1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Можно ли класть балки перекрытия на перегородки в 1/2 кирпича?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем digger, 24.05.2008.

  1. digger

    digger Участник

    Регистрация:
    18.01.08
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    0
    Здравствуйте.
    У меня назрел вопрос перекрытия 2-го этажа (см. план). Загвоздка возникла с перекрытием левой части дома (пролет почти 6 м). Полубрус выходит дорого (если вообще получится найти). Поэтому спрашиваю, можно ли деревянные балки бросить с опорой на внутренние перегородки (выделены красным)? Так получается пролет меньше 4м. Кирпич М150, хороший раствор и армирование можно обеспечить! Высота перегородки 3м, в каждой имеется дверной проем.

    С уважением, Алексей
     

    Вложения:

    • file_140875.png
      file_140875.png
      Размер файла:
      10,8 КБ
      Просмотров:
      89
  2. digger

    digger Участник

    Регистрация:
    18.01.08
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    0
    P.S.

    Чердак холодный, только для технических нужд.
    Перегородки стоят на плитах 800 кг/м2, под ними тоже кирпичные перегородки.
     
  3. Ответ однозначный - нельзя ложить балки перекрытия на перегородку в 1\2 кирпича!
     
  4. digger

    digger Участник

    Регистрация:
    18.01.08
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    0
    Почему? Я просчитал несущую способность перегородки, получилось около 40 тонн. У меня такими нагрузками от перекрытия и близко не пахнет!
     
  5. Артём

    Артём Гость

    Можно класть и не сомневаться. Балки собираются из доски 50*185-200*4000-6000мм(какие сможете приобрести), стягиваются струбцинами и свинчиваются сквозными болтами по длине на месте. Никаких проблем.
     
  6. Если сомневаешься в мнении Александра Плехова, зачем спрашивать вообще?
     
  7. Здравствуйте!
    Скорее всего,Вы учитываете только одну(вертикальную)нагрузку и совсем не рассматриваете сочетание нагрузок и сочетание условий в которых будет работать цельный конструктив.
    1. Конструкция перекрытий по СНиПу должна ложиться на несущую стену не менее 100 мм. Если у Вас несущая стена стоит по середина контурных стен куда Вы обопрете конструкцию перекрытий второй части? Если у Вас несущая стена является контурной, Вы учли динамические нагрузки и моменты такие как ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА, НАГРУЗКИ которые будет передавать на стену конструктив КРЫШИ? Как Вы намерены решить вопрос так называемой "ТОЧКИ РОССЫ" или Вы собираетесь в зимнее время шкребком здирать обледенение со стен?
    2. Если Вы не хотите иметь проблем по своему зданию прислушайтесь к тому что Вам говорят и не выдумывайте лишнего! Еще раз утверждаю - НЕЛЬЗЯ! А там, поступайте как знаете, хозяин - барин!
    С уважением, Александр!
     
  8. Тихомиров

    Тихомиров Гость

    У меня в гараже сосед сделал стену 1/2. Когда обшивал, боялся, что рухнет. Вся гуляет. Даже не смотря в документацию и не делая расчёты, ни за что бы не стал ложит перекрытие на такую стену в доме.
     
  9. Jack Stranger

    Jack Stranger Гость

    Насколько я понимаю, речь идет о том, чтобы обеспечить ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ опору балок с целью уменьшения длины пролета. А основное опирание осуществляется на капитальные контурные стены. Такой вариант, несомненно, имеет право на существование.
     
  10. digger

    digger Участник

    Регистрация:
    18.01.08
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    0
    Доп. информация: стены в 288 мм у меня являются несущими из газосиликата с хорошим армопоясом под балки. Экономически выгоднее перекрыть левую часть дома не по 6-метровой стороне (без дополнительных опор), а по 11-метровой с двумя промежуточными опорами. Тем более, я слышал мнение, что пролеты в 6 м перекрывать деревом не желательно (хотя на практике делают часто). Стоит ли идти на вариант с опрой на перегородки? Надежно ли это? - Вот в чем вопрос.
     
  11. digger

    digger Участник

    Регистрация:
    18.01.08
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    0
    У Вашего соседа плохо сложена стена. У меня перегородки держатся крепко. Может от того, что раствор 1 к 3 мешали, может от того что прутики 6-ки во всю длину перегородки через 6 рядов лежат...
     
  12. Тихомиров

    Тихомиров Гость

    Кладка безспорно была отвратительной, к тому же при 9 метровой стене. И тем не менее... Если стена даст перекос (видели, как кирпичные трубы заводов стягивают хомутами,иначе они идут пузарём)в ту или другую сторону, то в конечном итоге её раздавит и вы ни чего не сделаете.
     
  13. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    Как вариант можно сформировать в перегородках усиление из стального профиля- Т или уголок -
    штроба вертикальная , вложенный профиль, сварка , опорные пластины вверху и внизу....
     
  14. digger

    digger Участник

    Регистрация:
    18.01.08
    Сообщения:
    21
    Лайки:
    0
    Мне еще предлагали сделать над перегородками фермы высотой 65-70 см из доски 50х150 и на фермы уже опирать 4-метровые балки. Там-то и нагрузка от перекрытия по 2 тонны на каждую... Но я подумал-подумал: работы много, и сверху в крышу они упрутся (((
    Ладно, буду перекрывать по 6-метровой стороне балками из 2-х досок 50х200, сколоченных через прокладки с шагом 60-70 см.
     
  15. Пушкарёв

    Пушкарёв Гость

    Почему бы не посомневаться в его мнении? Плехов видимо решил, что стены выложены в пол-кирпича, вот и ведёт разговор о ветровой нагрузке, крыше и обледенении. А речь шла о перегородке внутри дома, а не контурных стенах. Вот и Тихомиров о том же:
    Правильно. Стены гаражей - а кирпич, а вот перегородки между боксами - 1/2 кирпича и ничего не гуляет.
     