1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Можно ли оставить на зиму воду в трубе внутри колодца?

Тема в разделе "Скважины и колодцы", создана пользователем Leon, 26.10.2007.

  1. Leon

    Leon Гость

    Уважаемые специалисты, очень нужен Ваш совет. Летом нам на даче провели водопровод. В колодце 17 колец, внизу насос, около насоса обратный клапан, который держит воду в трубе. Выход 32-й трубы ПНД из колодца сделали на уровне второго сверху кольца (примерно 1 -1,2м ниже уровня земли). Далее идет горизонтальный участок трубы на глубине 1,2 - 1,5м, из которого мы слили воду на зиму, а вот столб воды внутри трубы в колодце остался. При установке нам сказали оставить насос в колодце на зиму, сверху утеплить домик над колодцем и этого будет достаточно, чтобы вода в трубе не замерзла. Однако берут сомнения, так ли это? Не маловато ли 1.2м (причем не земли, а воздуха внутри колодца) для подмосковных морозов? Не вредно ли насосу находиться всю зиму в воде? Что посоветуете делать в такой ситуации?
     
  2. Андрей

    Андрей Гость

    Шапка льда сверху будет 30-40 см. даже, если не утеплять колодей сверху крышкой. Ниже не промерзнет. Погружные насосы и рассчитаны на работу внутри колодца хоть зимой, хоть летом.
    Ничего не будет.

    Андрей.
     
  3. Владимир Д

    Владимир Д Участник

    Регистрация:
    07.10.07
    Сообщения:
    30
    Лайки:
    0
    Погружной насос висит в колодце 3 года, (круглогодично) проблем нет!
     
  4. diman

    diman Гость

    Как я понял из текста у вас стоит обратный клапан,значит вдоме стоит нассосная станция, если есть опасения промерзания трубопровода советую установить на зиму на всасе нссос "Малыш" или аналог и просверлить отв.5-7мм.сразу после крепления подводящего шланга:вода будет стекать из трубопровода после выключения нассоса
     
  5. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    не замёрзнет, крыху только на колодец сделайте, можно слегка её утепить, а если хочется 100% быть уверенным - делаете крышку-щит на уровне примерно метра и ставите её на 3-4 костыля, вбитых в кольцо и саморезах, вторую крышку где-то выше - на уровне земли, пространство между ними заваливаете всякой ерундой, типа старых телогреек и т.п.

    насосу ничего не будет - это его обычная и нормальная стреда обитания

    оригинальный метод - от головной боли гильотина, а летом эту дыру чем закрывать?
     
  6. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Метод самый обычный и очень широко распространен. Но не для всех систем можно и удобно заюзать...

    Летом ни чем не надо затыкать - просто насос не будет выдавать полную мощность потребителю... Так же нужна защита системы от гидроударов, если насос мощный, а не некое его подобие типа малыша.
     
  7. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    тогда либо такая система не сможет адекватно работать под давлением, либо будет постоянно гнать в кран воздух и то и другое очень некомфортно
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Поэтому я и сказал, что не всегда и не везде эту штуку можно или нужно пользовать. Но с малышами это делают часто - он не такой скоростной и мощный.

    Под давлением она работать сможет адекватно, только в случае использования хороших насосов мы постоянно будем подвергать систему приличным гидроударам..., когда насос будет заполнять опустошаемый вертикальный отрезок трубы...
    А так запросто - выше уровня воды ставим обратный клапан и далее управляющую автоматику.

    И это практически единственный вариант, дешевый, если накосячили с глубиной заложения зимнего водопровода.


    Кстати, а при чем здесь "гнать воздух в кран"?
    Откуда он под водой браться-то будет - дыра делается ниже минимального уровня воды...
     
  9. Leon

    Leon Гость

    Большое спасибо всем кто откликнулся! Больше склоняюсь к утеплению домика и верхнего кольца колодца.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Скважины и колодцы