1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

На фундаментные блоки положили плиты без гидроизоляции, что делать

Тема в разделе "Гидроизоляция и гидрофобизация", создана пользователем Юрий, 21.11.2004.

  1. Юрий

    Юрий Гость

    Уложены четыре ряда фундаментных блоков, поверху выполнена выравнивающая стяжка.
    На стяжку положили плиты перекрытия с захватом 11см, но без гидроизоляции между стяжкой и плитой. Не знаю что делать? Срывать плиты или это не опасно?
     
  2. Ответ архитектора

    Ответ:
    Если вас не беспокоит увеличение влажности внутри дома на ~ 10-40% (в основном это
    зависит от уровня грунтовых вод и конструкции дождевых сливов), то беспокоиться вам
    более не о чем.
    Но существует одно но, заход ваших ж/б плит перекрытий = 11 см мал. В случаи землетрясения более 5 баллов они могут съехать внутрь.
    Архитектор Дмитрий
     
  3. Serz

    Serz Гость

    Допускается горизогтальная гидроизоляция из цементно-песчаного раствора с соотношением 1:2 (1 часть цемента - 2 части песка). Если стяжка такая - то все в норме. Если нет - то в случае кирпичной кладки, она, то бишь кладка, будет "подсасывать" влагу, а это не есть хорошо, в смысле стены будут вечно мокрык.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом