На пароизоляции между металлочерепицей и обрешеткой кровли появился конденсат, также между минватой

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Дмитрий, 22.11.2012.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Добрый день. У меня очень важный вопрос к вам. В этом году восстановил дом своим родителям после пожара. Стены в основном доме шлака заливные толщиной 450 мм, в пристрою к дому из блоков пенополистеролбетона толшиной 400мм, полы бетонные, на нём лаги 40мм. Между лагами изолон, на нём мин вата и закрыто пароизоляцией (ворсом вверх) и ДСП. Стены планируется в следующем году утеплить снаружи. Потолок деревянный. К нему снизу подшита пароизоляция ворсом вниз и к ней снизу пришиты листы ДВП(без воздушной прослойки). Сверху на доске лежит мин вата 150мм (Оренбургская область), следом мы положили изолон (отражающей частью вверх) и закрыли доской. Чердак холодный. Между обрешеткой кровли и металлочерепицей проложили пароизоляцию. Вентиляции на крыше нет, кроме поддува из под конька. Сейчас такая ситуация: во всём доме уже работает система отопления (алюминиевые радиаторы под окнами), на улице минус 10 градусов, на пароизоляции, расположенной между металлочерепицей и обрешеткой кровли появился конденсат (капельки не замерзают), также конденсат между мин ватой потолка и изолоном. Подскажите пожалуйста в чём ошибка и как правильно сделать. Заранее благодарен.
     
  2. Andrey

    Andrey Гость

    Вам на форумах надо поискать Яна Рыпла - он эксперт по этой теме.
     
  3. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    спасибо. А на каких форумах, я новичок .
     
  4. Andrey

    Andrey Гость

    поищите темы про кровлю. там найдете его. может там и ответы найдете на свои вопросы.
     
  5. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    спасибо
     
  6. Игорь

    Игорь Гость

    Изолон, очевидно, не выпускает водяные пары из толщи утеплителя. Конденсат под изолоном свидетельствует о том, что утеполитель может быть увлажнен и его термоизолирующая роль снижена. Попробуйте в одном месте его временно убрать. Утеплитель сверху должен быть покрыт паропроницаемым материалом,можно вообще без него - вот только пыль собираться будет.
    наверное, слишком теплый воздух на чердаке, возможно, что отчасти из-за увлажнения утеплителя. После проверки и ликвидации такого увлажнения можно увеличить толщину утеплителя и обязательно обеспечить работоспособную вентиляцию чердака, она должна регулироваться в зависимости от наружной температуры.
     
  7. nsfera

    nsfera Активный участник

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    61
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Сразу скажу, что если между изолоном и ватой образуется конденсат, значит пароизоляция не работает (а пароизоляцию ли Вы уложили?)или уложена не правильно.
    Во-вторых, изолон не пропускает влагу и пар, соответственно той влаге, которая конденсируется в слое минваты не куда выйти. Для этой цели предусматривается вентзазор между ватой и гидрозащитой. В Вашем случае вентзазора нет. Так же не понятно на счет пароизоляции в скатах кровли, может быть это все-таки гидроизоляция, раз конденсат появляется?
     
  8. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    спасибо за совет
     
Похожие темы
  1. Екатерина
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    10 681
  2. Дмитрий
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    5 533
  3. diesel
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 168
  4. Елена
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    8 731
  5. Евгений Иваныч
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    7 589
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом