    Не жилое чердачное помещение(кровля не утеплена 180кв.м):на ветрозащите собирается конденсат.Дайте совет (может утеплить?).
     
  2. Владимир D

    Владимир D Участник

    Регистрация:
    23.01.08
    Сообщения:
    33
    Лайки:
    0
    Одной из причин может быть отсутствие вентиляции чердачного помещения, вследствие чего влажные пары, проходящие через перекрытие конденсируются на гидроизоляионной пленке. Необходимо организовать проветривание помещения через слуховые окна на фасадах или при помощи вентилей подкровельного пространства.
     
  3. Николай

    Николай Гость

    У Вас утечка тепла снизу.Конденсат образуется из-за плохой вентиляции подкровельного пространства..Это лучше сделать специалистам.
     
  4. Виталий

    Виталий Гость

    Утеплить и пароизолировать или кровлю или перекрытие. Создать условия для вентиляции подкровельного пространства.
     
  5. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Я согласен с мнением Владимира и Виталия. Если конденсируют водянные пары на ветрозащите, потом может быть причина в :
    - ветрозащита имеет очень слабую паропроницаемость, т.е. вместо супердиффузионной мембраны была примененна слабопаропроницаемая плёнка под которой не сделанный вентзазор
    - с наружной стороны ветрозащиты (между ветрозащитой и кровельным покрытием) не находится вентзазор или этот вентзазор не работает по причине того, что не сделанные отверстие для входа (внизу) или выхода (у конька) воздуха из вентзазора, чтобы во вентзазору двигалса воздух улицы
    - в неотопливанный чердак из отопливаемого внутреннего пространства проходит водянные пары через паропроницаемый потолок (без пароизоляционного слоя или с не правильно сделаной пароизоляцией) или через не уплотненный проход (нансардную лестницу в холодный чердак или в холодном чердаке окончивается вентилируемая труба (из кухни, туалета, ванной).

    Т.е. утеплить конструкцию можно, но необходимо с начала обеспечить ограничение входа влажности из отапливаеного пространства в холодный черда и позволит возможность испарении водянных паров из чердака на улицу. Т.е. чтобы вход влажности в точку росы конструкции был меньший, чем есть возможность из испарении.

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
Похожие темы
  1. Олег
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    6 913
  2. Натали
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    6 617
  3. Дмитрий
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    5 267
  4. Виктор
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    13 228
  5. Serg33
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    5 537
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом