Надо ли соединить землю с нейтралью и можно ли поставить КУП?

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем АС., 13.07.2015.

  1. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    Всем привет. Планирую провести реконструкцию электрики в часном доме. Есть система TN-C по воздушной линии 1 фаза. максимальная нагрузка 25 А. Готова проектная схема щитка (изображение придагается). Уже установлен один заземлитель (вбита труба 2,5 метра в грунт с прослойкой глины), протянут провод 10 кв. мм. Другой заземлитель (штырь 1 м) планируется подсоединить к розетке стиральной машины, туда-же собираюсь поставить уравнивание потенциалов (ванна). Вопрос: надо-ли соединить землю с нейтралью, и можно-ли поставить КУП? Трубы пластиковые.
    Сохраненное изображение 2015-7-13_23-37-16.522.png
     
  2. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нейтраль заземлять не нужно. Заземлители соединяются на улице и в дом (в щит) заводится одна земля.
    А зачем у Вас автомат на 32А, если групповой на 25. А что у Вас в погребе? Зачем там автомат на 16А?
    Если Вы делаете уравнивание потенциалов, то и УЗО неплохо бы поставить.
     
  3. domovenok

    domovenok Участник

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Как уже выше написано заземлители на улице соединяем, в дом заводим один провод земли. А что ДИФ 32 А , я не вижу ничего страшного... Остальное все в норме.
     
  4. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Я бы ноль заземлил (это и вам выгодно). Но только в случае наличия заземления отвечающего нормам. А так ни в коем случае.
     
  5. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    нельзя свою землю соединять с общим нулём !!!

    обязательно поставьте АСП и диф.автомат на входе.
     
  6. domovenok

    domovenok Участник

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Совершенно согласен со Странником...
     
  7. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    и я того же мнения.
     
  8. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    ВД1-63 это выключатель диференциальнай, проще УЗО, ставится последовательно с автоматом и имеет мощность на один-два номинала больше. Погреб, скорее наземная постройка над погребом, там только освещение и розетка. Так же предпологается УЗО.
     
  9. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    АС., опишите подробней магистраль ВЛ. Если она "в возрасте" и выполнена голыми проводами, то выполнять повторное заземление на вводе в дом нежелательно.
    Но в этом случае у Вас получится система ТТ, а значит, все потребители должны быть под диффзащитой. Для этого на Вашей схеме два крайних правых автомата надо перенести под УЗО или добавить для них еще одно УЗО 25А/30мА.
    И, кстати, у Вас розетка получается под вводным 25-амперником и тоже без диффзащиты. Нехорошо. Прикройте ее 16-амперным автоматом и тоже из-под УЗО.
     
    АС. нравится это.
  10. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    Да, ВЛ действительно "в возрасте", причём, две фазы идут по нашей стороне улицы а третья по противоположной (там домов меньше). Автомат VII для т.н. погреба, точнее хозпостройки над ним, со светильником и розеткой. Там предпологается УЗО, либо оно будет установлено в самом щитке. Авт. VIII для потолочных люстр, не имеющих заземляющего контакта. По этому клемма 15 использована не будет. Кстати, я так и непонял, можно ли делать КУП? Спасибо.
     
  11. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Давайте определимся с терминами. СУП - система уравнивания потенциалов, а КУП - лишь способ ее реализации. Какие металлические коммуникации входят в санузел? Если все входящие трубы пластиковые, то на вводе их в санузел нужно установить токопроводящие вставки и их соединить в КУП. Туда же подключить провод от РЕ-контакта розетки стиральной машины.
    К шинке КУП к РЕ-контакту розетки должны идти два отдельных провода от ГЗШ в щите. И оба заземлителя, которые Вы описали в первом посте, так же должны быть соединены на ГЗШ.
     
    АС. нравится это.
  12. АС.

    АС. Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    4
    Ещё такой вопрос: для ввода в дом рекомендуется кабель СИП, а не "поплывёт ли" он в месте соединения, ведь это алюминий. Слышал, что не должен, но я сомневаюсь. И можно ли вместо СИП повесить ВВГ 3Х6?
     
  13. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    СИП вводить в помещение нельзя. Он предназначен для устройства воздушных линий и прокладки по фасадам зданий, и то, на расстоянии не менее 60 мм от поверхности стен. Для перехода с СИП на ВВГ используйте зажимы Р4 производства Niled или аналогичные от других производителей. Или прокладывайте ВВГ прямо от опоры в светостабилизированной (черной) ПНД-гофре на тросовом подвесе.
     
  14. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Действительно не посмотрел...
    Вот только зачем УЗО на розетки комнат и кухни?
     
  15. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    "7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО)."
    А в системе ТТ установка УЗО обязательна (п.1.7.59).
     