1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Надо приклеить стеклогидроизол на бетонный пол

Тема в разделе "Гидроизоляция и гидрофобизация", создана пользователем Наталия, 26.04.2007.

  1. Наталия

    Наталия Гость

    ПРОБЛЕМА. Надо приклеить стеклогидроизол на бетонный пол. Пол пылит. Пытались приклеить путем разогрева. Из-за пыли бетонной не приклеился. Кто-то посоветовал сначала залить резино-битумную мастику. Я у Вас ничего не нашла. Вроде можно еще чем-то промазать. А чем?
    Значит еще раз описываю проблему. Бетонный пол на первом этаже. Бывает очень сыро. Надо приклеить стеклогидроизол. К этому полу.

    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНА
     
  2. Анатолий

    Анатолий Гость

    Очень сыро не хорошо - клей держать не будет.
     
  3. Васятка.

    Васятка. Гость

    Надо просушить пушками, начисто вмести, сделать праймер и уже только потом клеить рулонные материалы.
     
  4. Андрей

    Андрей Гость

    Есть специальная грунтовка для таких полов ЭПОНАЛЬ-376 (описание можно см.здесь [ссылка не работает]). Либо можно использовать двухкомпонентные мастики для кровли и гидроизоляции - УРБИТ, или Ультрасил - их можно сразу комбинировать с гидростеклоизолом и получится прекрасное монолитное покрытие. Описание на мастики можете взять здесь [ссылка не работает]. Вопросы цен по e-mail.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.10.2016
  5. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Для того, чтобы приклеить на пылящее основание нужно его (основание) промазать (загрунтовать) праймером - расствором битума в керосине перед тем как обычным способом наплавлять Стеклогидроизол. Тогда проблем не будет. Желаем удачи :smile3:
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом