Нагрев элетрокабеля

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Макс, 13.09.2006.

  1. Макс

    Макс Гость

    Переношу печную розетку в кухне. Купил 2 метра кабеля 3х4 (алюминий). Подсоединяю к тем проводам что из стены торчат (тоже алюминий) через муфты с болтами. Включаю на максимум духовку и 2 больших конфорки. Через некоторое время в месте соединения моего кабеля со стенными проводами и на печной розетке ощутимо повышается температура. Нормально ли это при такой нагрузке и если нет, то как избежать. Спасибо
     
  2. electro

    electro Гость

  3. Макс

    Макс Гость

    Печка 6 кВт, 27.2 А. (как узнать насколья я нагрузил сеть включением 2-х конфорок и духовки я не знаю).Кабель у меня 3х4 (насколько я понимаю 3 жилы по 4 мм кв.). Судя по таблице у меня все ок.
    Т.Е. вы считаете что нагрев при данных условиях это нормально?
     
    Последнее редактирование модератором: 29.04.2016
  4. electro

    electro Гость

    узнать мощность загрузки электросети, можно двумя способами
    самый простой
    применить измерительные клещи, замерив ток в фазном или нулевом проводнике
    второй способ замерить сопротивление нагрузки, т.е. комфорок и духовки, омметром, потом напряжение сети делим на сопротивление, получаем ток нагрузки
    а напряжение в квадрате делим на сопротивление получаем мощность
    -
    если же у вас все электрические параметры в норме обратимся к вашему соединению
    -
    каким способом вы соединяли электрические провода, что применяли при этом
    -
    а также как сильно нагревается соединение проводов если же градусов до тридцати то все в норме
     
  5. Faza

    Faza Гость

    Нагрев провода до +55 С считается допустимым и гарантирует
    продолжительную работу в таком режиме. А провод надо было всё
    же брать 3х6,это по меди I ном. 25А,при нагреве до +55 С 35 А.
     
    Последнее редактирование модератором: 29.04.2016
  6. Макс

    Макс Гость

    Спасибо всем. Будем считать что в норме.
     
  7. Леонард

    Леонард Гость

    Обратите внимание, какого сечения скрытая проводка.
     
    Последнее редактирование модератором: 29.04.2016
  8. Konstantin Kuzmenko

    Konstantin Kuzmenko Гость

    Если речь идет о пластиковых клеммниках (такая обойма на 10 контактов и кусачками отрезаешь сколько надо), то для печки такую конструкцию лучше не использовать- слишком большое контактное сопротивление, вот и греется. В идеале, конечно, неплохо бы новую ветку от квартирного/этажного щита бросить персонально на кухню- 4кв алюминия или 2.5кв меди хватило бы с головой.
    Но! Это ведь дополнительные $$ и время, да и новую ветку где- то укладывать придется, т.е. или новая штроба, или в ГК потолке.. в общем, морока. Так что самое простое решение- заменить ваши клеммники на банальную КОНКРЕТНУЮ скрутку (если соединяем алюминий- алюминий) или соединить с помощью опрессовываемых наконечников (если медь->алюминий).
     