Нагрузка от плиты

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Myzhik, 03.10.2006.

  1. Myzhik

    Myzhik Гость

    Здравствуйте друзья. При проведении ремонта на кухне столкнулся с такой проблемой. Приобрели электроплиту, мощностью 9,5 кВт. Пригласили электрика, с целью заменить на кухне проводку и автоматы в щитке. Электрик сказал, что сможет всё сделать, но плита будет работать не на полную мощность. Сказал что купить. Купили (кабель на 6 квадрат, автоматы на верхний/нижний свет по 16А и на плиту 40А). Вот тут и кроется подвох. Поросили электрика сделать розетки недалеко от плиты, для холодильника, микроволновки, чайника и т.д. Так вот, этот крендель сделал отводку от розетки плиты. В связи с этим вопрос... В подобной ситуации при подключении в розетку чайника мощностью например 2 кВт, на плите можно использовать будет 1-2 комфорки и только, иначе проводка просто загорится? Возможно ли в данной ситуации сделать так, чтобы розетки в кухне висели на отдельном автомате, а плита работала на свою полную мощность в 9,5 кВт? Что для этого надо сделать? Спасибо! С уважением, Дмитрий.

    З.ы. Заглянул в щиток. Картина там такая. Есть общий тумблер на квартиру (40А - 220В), к нему подключены автоматы: С40 на электроплиту, и три С16 (розетки, верх. свет, отдельно стиральная машина.) Внимание вопросы:
    а) Нормально ли это?
    б) Как узнать максимальную мощность, поступающую на 40А тумблер от проводов идущих по дому? Если сменить этот тумблер на расчитанный на больший ток, чтото от этого станет лучше?
    в) Какую максимальную нагрузку по мощности можно подключить к данной системе?

    Еще раз спасибо!
     
    Последнее редактирование модератором: 29.04.2016
  2. Из Вашего письма понятно, что квартира у вас не новая. Это раз.
    Во-вторых, разберем Вашу ситуацию по порядку.
    Обратимся к Вашему щитку: т.к. у Вас стоит общий автомат на 40А, то след. максимальная единовременная мощность, которую Вы можете потребить равна 40 *220 В =8,8 кВт(это нормально для неочень старых домов). Отсюда неутешительный вывод - если включить только одну плиту на полную мощность, электричество кончится во всей вашей квартире полностью :( Документально это Вам подтвердят в Вашем ДЕЗе, ТСЖ или УК. Чтобы исправить эту ситуацию, можно написать в ДЕЗ, ТСЖ или УК заявку с просьбой об увеличении мощности, в этом случае от Вас попросят обоснование ваших требований, т.е.предоставить
    проект электроснабжения Вашей квартиры. В проекте будет указана схема Вашего нового щитка с расчетом мощностей, планы расположения электрооборудования и пояснительная записка.
    После этого Вы при принятии положительного решения по Вашему вопросу, ДЕЗ(...) подпишет с Вами Акт раграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, в котором и будет фигурировать Ваша новая единовременная мощность.
    Далее.
    Кабель сечением 6,0 кв.мм(медь) не расчитан на ток более 42А. Для вашей плиты необходим кабель NYM 3*10,0.
    Естественно лучше, когда от перегрузки выключается только какая-нибудь к примеру розетка, чем если это буде квартира. Поэтому и разрабатывают проект электроснабжения, чтобы распределить нагрузки равномерно в щите и не вызывать перегрузов сети. Потом проводится монтаж.
    К щитку: увеличение мощности не всегда свяано с пожеланиями ДЕЗа(...), а именно у кабелей, проложенных в межэтажных стояках, может отсутствовать резерв.
     