1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Найти пустоты в плите перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем NSM2008, 22.11.2009.

  1. NSM2008

    NSM2008 Участник

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Как найти пустоту в плите перекрытия, чтобы просверлить выходдля лампы освещения в комнате и соответственно протянуть эл.провод в этой полости скрытно.
     
  2. Вячеслав

    Вячеслав Гость

    Простучать или возле стены (окна), где опирается плита просверлить пару отверстий, чтобы найти канал.
     
  3. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть направление плиты. Определите положение лампы. На стыке стены и потолка (соосно люстре) выбейте штукатурку. Вероятнее всего будет виден срез плиты. Если не виден, то нужно перфоратором пробурить несколько отверстий для определения минимальной толщины. В этом месте пробить (продолбить, пробурить) отверстие не менее 2см, иначе ни за что не сможете протащить установочный (для протягивания проводки) провод. На месте расположения лампы (на таком же расстоянии от края плиты) продалбливаете такое же отверстие. Через него просовываете (в направлении стены с проводкой) достаточно жесткий (можно медный одножильный 1.5 - 2 кв. см.) провод. Со стороны стены (через отверстие) ловите конец этого провода (проволочным крючком) и вытаскиваете наружу. Это самая сложная процедура. Далее от ближайшей коробки штробите стену. Прокладываете (в штробе) и протаскиваете (в потолке) провод. Остальное дело техники.
    При протаскивани проводки через потолок не повредите изоляцию. Лучше это делать через достаточно толстую трубку и вдвоем. Один провод подсовывает, другой аккуратно тащит.
     
  4. Игорь

    Игорь Гость

    Если сверлите перфоратором- методом проб и ошибок, если дрелью- можно попробовать по расположению арматурных прутьев, они, правда, располложены частенько через две "пустоты", кроме того, что вам советуют. просверленное отверстие неглупо увеличить, углы сгладить - для облегчения укладки провода.
     
  5. Faza

    Faza Гость

    При ширине плиты берите 11-12 см от края,между каналами ориентировочно 20см - всё зависит от ширины плиты. Если расстояние между отверстиями небольшое и канал чист,то можно обойтись и медным проводом,иначе только сталька. Рекомендую сверлить по два отверстия - где люстра - вдоль плиты,у стены поперёк. Это позволит использовать бур диаметром равный толщине провода + диаметр крючка. Работа несложная,но пыльная :wink3: Подсилу сделать одному. Надо только не тупо тянуть провод,а предварительно и постепенно подавать его в отверстие,на сколько влезет. Затем с другого конца тянуть до явного сопротивления провода. Цикл повторяется.
     
  6. Faza

    Faza Гость

    PS Каждый второй канал с любого края плиты лучше не использовать,т.к. они.как правило,забиты раствором,ибо там крепятся стальные "уши" для подъёма плиты.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Перекрытия