Наличие нулевого защитного проводника

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Aleksey, 06.11.2006.

  1. Aleksey

    Aleksey Гость

    Дом старой постройки - на входе в квартиру фаза и рабочий ноль. Провожу ремонт и собираюсь менять полностью проводку. Имеет ли смысл вести на розетки три жилы - т.е. нулевой защитный проводник подключать к шине, на которой подключен рабочий ноль? Если да, то в чем практический смысл? И как будет называться такая система заземления - TN-C, TN-S или по другому?
    Заранее благодарю!
     
  2. Смысл есть только в том случае, если Вы подключите третью жилу не к рабочему нулю, а к любой заземлённой вещи, например металлическая водопроводная труба (стояк). Систем заземления у Вас к сожалению нет никакой. Максимум, Вы можете попробовать сделать себе систему заземления TN-C-S ( это значит что на каком либо участке цепи испольовалась четырёхпроводная система (-C-), а потом пятипроводная (-S), и при этом трансформатор имеет глухозаземленную нейтраль (TN-)), только для этого Вам понадобиться изготовить и установить главную заземляющую шину на весь дом (например можно к тойже водопроводной трубе присоединить еще и рабочий нуль (пробовать не рекомендуется, опасно для жизни :(

    Так что союз защитной заземляющей жилы и стояка Вам поможет :smile3:
     
  3. electro

    electro Гость

    смысл есть менять на трех проводную систему заземления
    TN-S
    возможно со временем вам удасться убедить своих соседей что есть необходимость установить заземление на вводе в здание провести по всем этажам пятипроводную схему электропитания
    -
    а пока ваша схема будет работать в схеме TN-C, узо будет реагировать и в этом случае, его тоже обязательно установите
    -
    подключать к водопроводному стояку не стоит, некоторые потребители воруют электроэнергию, через трубы
    другие в свою очередь меняют их на пластик
    -
    у вас водопроводная труба подключена на корпус электрооборудования
    сосед снизу заменил стояк на пластик
    а сосед сверху ворует электроэнергию на водопровод
    а ваша электрическая духовка имеет розетку с заземлением
    -
    результат утечка тока в центральное газовое снабжение
    -----------------
    и еще вдруг
    в следующем году примут гост где обяжут всех подключить систему заземления TN-S
     
  4. Леонард

    Леонард Гость

    Есть смысл фазу и ноль пропустить через УЗО, а защитный ноль пустить напрямую(минуя УЗО) в розетки в качестве защитного проводника.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  5. Олег

    Олег Гость

    Смысл есть! Если дом не оч.высокий,то мож. есть возможность прокинуть заземляющий провод до подвала,и сделать там заземление?
     