1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Направление потока воздуха в серверной комнате

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Victor, 16.12.2004.

  1. Victor

    Victor Гость

    Добрый день,
    помоготе в борьбе с дураками.

    Некоторые идиоты предлагают пустить поток воздуха в серверной комнате сверху вниз. Т.е. кондиционер находится в соседней комнате, охлажденный воздух поступает через фальш-потолок и "будет" выходить через фальш-пол.
    Насколько мне известно, все должно идти в противоположном направлении - снизу подача холодого, а вверху забор уже нагретого воздуха.

    Дайте ссылки на документы, статьи, нормативные акты ......

    Заранее благодарен
    Victor
     
  2. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Законы физики еще ни кто не отменял.
     
  3. Victor

    Victor Гость

    >Законы физики еще ни кто не отменял.

    Дмитрий, это верно!
    Но когда купили "дерьмо" и пытаются сделать из этого конфетку - то остается только ткнуть носом. У меня уже просто не остается спокойных выражений.
    Тогда есть такой вопрос, а проектировщик как может аргуметировать такую "адоптацию"? А то наши умники пытаются свои ошибки "узаконить" при помощи проектировщиков

    Victor
     
  4. DfC

    DfC Гость

    Правильно предлагают..

    Практически всегда кондиционер ставится у потолка и холодный воздух идет сверху вниз. Это делается потому, что холодный воздух в любом случае опустится к полу и при своем движении будет перемешивать воздух. При подаче снизу - внизу будет холодно, а вверху жарко.

    И совершенно другой вопрос как это хотят реализовать.. Здесь действительно могут возникнуть трудности и проблемы.

    Если интересуют доказательства, то посмотрите любое техническое руководство кондиционера: теплый воздух подается вниз, холодный вверх :smile3:)
     
  5. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    А что купили то ? Назовите марку, модель.
     
  6. Victor

    Victor Гость

    >А что купили то ? Назовите марку, модель.

    Stulz CCU-171A/G - кажется так. Вся разница в букве "U"
     
  7. Victor

    Victor Гость

    >Практически всегда кондиционер ставится у потолка и холодный воздух идет сверху вниз. Это делается потому, что холодный воздух в любом случае опустится к полу и при своем движении будет перемешивать воздух. При подаче снизу - внизу будет холодно, а вверху жарко.
    >
    >И совершенно другой вопрос как это хотят реализовать.. Здесь действительно могут возникнуть трудности и проблемы.
    >
    >Если интересуют доказательства, то посмотрите любое техническое руководство кондиционера: теплый воздух подается вниз, холодный вверх :smile3:)

    Это не простой (любой), а промышленный - у таких не обязательно такое направление потока
    "Т.е. кондиционер находится в соседней комнате" (модель такая что не вешается, а стоит на полу)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом