Наружная электросеть - надо 12м из 4-х изолированных проводов(4х6ВВГ)

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем .Юрий, 03.05.2011.

  1. .Юрий

    .Юрий Гость

    надо подвести к дачному дому наружную воздушную сеть длиной 12м из 4-х изолированных проводов(4х6ВВГ).Хотел на стальном тросе,а может лучше на оцинкованном или с полимерным покрытием.
    Подскажите,есть ли по нормам ограничения по видам применяемых тросов.
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть мнение, что для ответвлений от ВЛ к домам следует применять самонесущие провода - СИП.
     
  3. Olego

    Olego Гость

    Полностью потдерживаю. Не надо никаких тросов, и ведете прямо до счетчика СИПом.
     
  4. ЮрийК

    ЮрийК Гость

    Марка провода СИП ,и вести его нужно не до прибора учёта а до разъеденителя линии(автомат,выключатель нагрузки,рубильник и тому подобные устройства которые должны стоять перед счётчиком).
     
  5. otdelochnik

    otdelochnik Гость

    Ввод в дом желательно выполнить четырехжильным кабелем ВВГнг-1s, сечение жил которого подбирается по расчетному потреблению энергии, но не менее 10 мм2.
    Для воздушного ввода в дом пользуются изолированным стальным тросом с диаметром не менее 5 мм и длиной от столба до места крепления на стене здания с запасом не менее 1м с каждой стороны.  Сам кабель рекомендуется прокладывать в гофре.
    Не забывайте ,что сращивание несущего троса и самого кабеля, а также скручивание на излом в пролете и внутри гофрированной трубы ,на входе в дом, строго воспрещаются.
     
  6. Olego

    Olego Гость

    Повторяю делайте СИП 16мм2 до счетчика или если ставите автомата. И не связывайтесь с кабелем на воздушку.
     
  7. Сергей Кю

    Сергей Кю Гость

    И не плохобы сделать хотя бы простой контур заземления! и поставить УЗО на вводе, и грозоразрядники. Береженого- Бог бережет!
     