1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Наружняя подводка от баллонов в котельную

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Олег (самостроитель), 28.11.2010.

  1. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Вопрос!
    Можно ли использовать для уличной подводки от баллонов трубы ППР???
    Видел такие в сети с желтой полосой - но сомнения. Точнее считаю что трубы все одинаковы, а желтая полоса - это маркетинговый ход для избирательности покупателя. Не думаю что при производстве труб ППР используют разные хим.составы для воды и для газа.
    Схема:
    2 баллона со шлангами высокого давления выходят на латунный тройник.
    Выход из тройника на понижающий редуктор (соединение резьбовое тройник-редуктор).
    От понижающего редуктора труба ППР до котельной.
    В котельной все по штатному - гибкая подводка шлангом до котла.
    Что скажите?
    Кстати, подскажите где в Москве (желательно Южный округ) можно приобрести готовые короткие шланги (с резьбовыми оконечниками) высокого давления для соединения от баллонов до редуктора?
    Поиском по интернету пока не занимался..
    Спасибо..
     
  2. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Об этом очень много уже писалось. Полипропилен вобще нельзя использовать для газа!!! Этот полимер проницаем для углеводородов. Для газа можно использовать только ПНД и ПВД с жёлтой полосой и без таковой, но при условии что есть сертификат именно на эту трубу, и она сертифицирована под газ. Причём полиэтилен только для подземной прокладки. Над землёй нельзя. Я когда-то сам хотел человеку сделать такую газовую рампу с редуктором. 6 баллонов в рампе. Стоит даже готовый шкаф с гребёнкой и кранами приварными 160 серии. А вот доделывать не стал. Есть много вопросов безопасности, кто будет обслуживать это газовое хозяйство, менять баллоны, следить за герметичностью и т.д. В противном случае такая газовая установка превратиться в один прекрасный момент в мощное взрывное устройство с часовым механизмом, заведённым на неопределённое время. А приведётся в действие это устройство взрыва обычной халатностью и не грамотным или наплевательским отношением. И кто потом будет за это отвечать? Закзчик, не дай бог, конечно, но он может уже ничего не ответить. Тогда будет отвечать тот кто сделал такуб установку, которая привела к смерти людей. Вот по этому я прекратил все работы с этой рампой. А в этом шкафу хранятся кислородные баллоны. Посему, и вам не советую делать. И больше того, на газ высокого давления нельзя ставить никаких шлангов, только трубу железную или медную. Кроме того никаких резьбовых тройников на высоком давлении тоже нельзя! Только приварные, фланцевые соединения и то, регламентированые, так же и штуцера.
     
  3. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    не понял!
    Как нельзя резьбовые соединения?
    А редуктора?? Они на резьбе.
    Насчет шлангов - дык сейчас есть шланги армированные в оплетке от 25 до 100 бар..
    И что значит не советуете делать...
    А как топить котел, если нету магистрального газа?
    Я понимаю..что баллоны нельзя в котельной или в подвале дома. Но ставят же на улице для летних кухонь и вообще.
    Единственно... насчет тройника могу согласиться и заменить сварной трубой с отводами.
    А вот вопрос медных змеевиков - пока не нашел!!!!!!!!!!! Сам хочу с ними.. но НЕТУ!!!
    Есть другой вариант -
    2 баллона с лягушкой каждый, а потом соединены в единую ветку.
    Но как говорят практики - для котлов не очень. Не хватает расхода на испарение что-ли.. :shok:
     
  4. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Кстати.. тоже не меньше опасности.
     
  5. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    нашел.. змеевик - 3300 рублей!!!!!!!!!!!!!!!
    Он из чистого золота????
    http://www.pnevmo.ru/detail.php?IBLOCK_ID=0&ID=5640
     
  6. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Подключение баллона -это штуцер! Причём регламентированое соединение. Нельзя дополнительные никакие резьбовые соединения. Баллон==> штуцер с трубкой==> штуцер на вентиле. Вентиль приварной Dу не менее 40==> гребёнка рампы==>штуцер рампового редуктора. На низкой стороне резьбовые соединения допускаются и опять же регламентируются. Кроме того, сварку штуцеров, вентилей, соединений(сварных) должен выполнять атестованый технадзором сварщик. Трубопровод высокой стороны, сама рампа относится к 1 категории. СУГ По этому должны дефектоскопироваться 100% стыков. Низкая сторона рампы и газопровод до места относится к 3 категории. Дефектоскопируется 5% стыков, но не менее 1.
    Шланги есть, но правила тоже есть и их ни кто не изменил. А значит действуют и подлежат выполнению! Сжиженый горючий газ, который тяжелее воздуха-- это не вода!
    А так у вас не будет работать! Дело в том, что рабочее давление редукторов будет не абсолютно одинаковым. И будет работать один или другой или сколько там будет баллонов. Причём по очереди, а это не допустимо, не хватить поверхности испарения газа, а соответственно расхода, будет унос жидкой части газа в редуктор. Будут мёрзнуть редуктора и баллоны или их вентиля. А теперь представьте, что будет, если у вас примёрзнет клапан редуктора в открытом положении. (теоретически) У вас высокое давление 16-25кгс пойдёт в котёл, который для этого ну никак не предназначен, как и газовая плита! Так что баллоны паралелить в рампу можно только по высокой стороне. Кроме того температуру в шкафу, где будут стоять баллоны нужно потдерживать не выше +40С и не ниже +5С. Опять же правила газового хозяйства. Раньше подобные рампы использовали в домах, там к редуктору подводилось 2 трубки, были и с 4мя трубками, но я не видел сам, вот, таким образом паралелились баллоны по высокому давлению.
    По поводу же кислородных баллонов, так от них опасности значительно меньше, во- первых газ не горючий, а во-вторых это всё-таки не дома, а на работе. И там отбор газа из балонов не производится. Баллоны просто хранятся в шкафу запертые.
     
  7. Виктор

    Виктор Гость

    Странно!
    А для чего тогда зимний пропан-бутан продают???
     
  8. Виктор

    Виктор Гость

    Кислород не горючий газ???
     
  9. EKol

    EKol Активный участник

    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    365
    Лайки:
    25
    Адрес:
    Москва
    Ну да. Поддерживающий горение, но сам не горючий. Вспомните школьный курс химии.
     
  10. oleg99

    oleg99 Гость

    Установите себе газгольдерна на 1-2 м.куб.,и решите все проблемы сразу.
     
  11. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Да!!!! Действительно. Что-то там у людей с головой не в порядке от туда и такая цена. Хорошая мысль наладить производство таких змеевиков у себя. А что, нужен токарь, гайки и штуцера точить и сварщик, только штуцера не напаивать твёрдым припоем для меди, как приведено по ссылке, а аргоном заварить :smile3: Всё путнее будет! Вот и продавать :grin: :grin: :grin: Вложение в материал копеечное, а цена... :blush: Шутка, конечно.
     
  12. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    короче.. похоже у меня полная ЖЖЖ.. с этими баллонами? :sorry2:
    Пипец... а так надеялся зиму на них перетопить..
    надо срочно что-то думать... Дом надо держать в тепле..
    :ireful1:
     
  13. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Так-с.. Есть срочное решение.
    Ищу самый дешевый циркуляционный насос..
    Кто подскажет в Москве???
     
Похожие темы
  1. SD
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 484
  2. Дима
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3 064
  3. Вежливый Лось
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    7 003
  4. iskra
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    11 336
  5. геннадий
    Ответов:
    19
    Просмотров:
    27 974
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом