Насос - на подаче или на обратке?

Тема в разделе "Циркуляционные насосы для отопления", создана пользователем Андрей, 03.03.2011.

  1. Андрей

    Андрей Гость

    Подскажите, где необходимо устанавливать циркуляционный насос системы отопления - на подаче или на обратке. Общепринято устанавливать на обратке, т.к. ниже температура теплоносителя, требуется меньший напор насоса - это все понятно. Подскажите где написано о том, что в закрытой системе отопления циркуляционный насос ЗАПРЕЩЕНО устанавливать на подаче. А если установка насоса на подаче обусловлена тем, что необходимо обеспечить помимо отопления еще и ГВС через теплообменник (на контуре ГВС имеются свои циркуляционные насосы). По моему в данном случае для того, чтобы можно было легче балансировать систему отопления, насос надо поставить на подачу. Или все таки ни при каких условиях нельзя устанавливать циркуляционный насос на подаче?
     
  2. Tehnik-san

    Tehnik-san Участник

    Регистрация:
    02.08.09
    Сообщения:
    183
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    скажу так - везде по разному устанавливают насосы - всё зависит от схемы теплоснабжения , которую вы не озвучили , но попробую на ваши загадочные вопросы найти ответ , см. фото и уже предметно сформулируйте свой вопрос img_243316.jpg img_243316_2.jpg
     
  3. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    ПТЭ ТЭ:
    6.2.55. Давление воды в любой точке подающей линии водяных тепловых сетей, тепловых пунктов и в верхних точках непосредственно присоединенных систем теплопотребления при работе сетевых насосов должно быть выше давления насыщенного пара воды при ее максимальной температуре не менее чем на 0,5 кгс/см2.

    Сможете обеспечить выполнение этого требования на участке от входа воды в котел до всаса циркуляционного насоса? В теории - да, на практике - сильно сомневаюсь, уж точно не с бытовым котельно-насосным оборудованием.
    Невыполнение этого требования грозит гидроударами в системе - кирдык котлу и радиаторам.
    Система должна регулироваться дроссельными шайбами заранее посчитанного диаметра, либо вентилями.
     
  4. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    верю.
    но где это вы нашли в обычном(типа 200-300м2 доме)
    шайбирование и вентили?
    не надо умных слов.
    лучше объясните чайникам популярно.
    я лично не нашёл путных ответов. все растопыривают пальцы...а
    понятного нет.
     
  5. tv_maks

    tv_maks Гость

    У меня стоит на обратке. Система разводки, как мне обЪяснили - "Ленинградская" с верхним розливом. Система работает и с насосом и без него.
     
  6. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Если человек чайник - то он должен либо выполнять, то что ему говорят спецы, либо пойти в институт и прослушать курс гидравлики, курс тепломассообмена, курс отопления, курс теплоснабжения и курс теплогенерирующих установок.
    Такое на пальцах не объясняют.
    Когда твоя система стукнет - не жалуйся потом на жизнь.

    А подробная и популярная консультация - денег стоит.
     
  7. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    за такие ответы банят на месяц- чтобы набрался ума -разума.

    для остальных приведу чужую цитату.
    "Если речь о настенном котле, то устанавливая 2-й насос на "подачу", оставляем теплообменник котла в "зоне разрежения" этого насоса. Если с внутренним насосом котла (или внутренним РБ) что-то случится, или забьется грязевик на обратке перед котлом, влияние этой "зоны разрежения" может привести если не к раннему закипанию в котле, то к повышенному "пузырькообразованию" :% как минимум.

    Устанавливая насос к напольному котлу без собственного насоса, надо помнить, что рекомендуемое статическое давление над местом установки насоса должно быть при Т*= 70* - 3м.в.ст. при Т*=90*- 5м.в.ст. Неважно, будет это давление столба воды в открытой системе или величина избыточного давления в закрытой СО.
    Во всяком случае, это означает, что насос надо ставить пониже. Подальше "от греха" c завоздушиванием..."

    желающие ознакомиться сюда www.forumhouse.ru/forum230/thread81042.html
     
  8. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    А если случится несчастный случай, то за нарушение ПТЭ, владельцу котла грозит бан до 5 лет общего режима и не на форуме, а в реале, были преценденты.
    Так что - поменьше самодеятельности.
     
  9. Tehnik-san

    Tehnik-san Участник

    Регистрация:
    02.08.09
    Сообщения:
    183
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    Целиком поддерживаю sans
    Одним из способов извлечения "камня глупости " является мощный стресс, заставляющий , наконец, задуматься над увиденным или услышанным и сделать правильный вывод - либо пройти обучение , либо пережить лично аварию или трагедию , либо выслушать знающих людей и принять к сведению ими сказанное и подтверждённое фактами , либо своим опытом , а не чужими цитатами
     
  10. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    ""скажу так - везде по разному устанавливают насосы - всё зависит от схемы теплоснабжения""

    это чьи слова?
     
  11. Tehnik-san

    Tehnik-san Участник

    Регистрация:
    02.08.09
    Сообщения:
    183
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    слова мои и что ? а вы не согласны , что везде по разному устанавливают циркуляционные насосы и всё зависит от схемы
    теплоснабжения ? Кстати в инструкциях по проектированию у Viessmann и Buderus одна базовая схема с трехходовыми и насосами на подаче и это не говорит о том , что у ТТ котлов надо делать так же
     
  12. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    не хочется флудить , но толкового ответа так никто и не дал.
     
  13. Tehnik-san

    Tehnik-san Участник

    Регистрация:
    02.08.09
    Сообщения:
    183
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Москва
    Вот когда будет толковый и конкретный вопрос ,тогда и за толковым ответом дело не станет , а шаманить и угадывать по почерку характеристики предполагаемой системы - нет дара ясновидения.

    Был вопрос :

    и был ответ :

     
  14. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    с этим согласен.
     
  15. евген

    евген Гость

    читайте ПТЭ теплоэнергоустановок (обязательны для всех), сетевой насос только в обратке!!!
     
Похожие темы
  1. Rinat
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    5 815
  2. Ренат
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 817
  3. alex48829
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    4 590
  4. Евгений 462
    Ответов:
    12
    Просмотров:
    14 593
  5. Slavok1969
    Ответов:
    11
    Просмотров:
    8 426
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом