1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Насос системы отопления: нужен ли второй насос на отдельную ветку отопления на баню?

Тема в разделе "Циркуляционные насосы для отопления", создана пользователем Евгений 462, 21.05.2014.

  1. Евгений 462

    Евгений 462 Новичок

    Регистрация:
    21.05.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Подсоединяю дополнительную точку отопления(баню) к общей системе отопления котёл 180м2 до бани расстояние 12 метров, на общей системе стоит насос слабоватый планирую менять на более мощный! вопрос в том что на дополнительную ветку нужен ли отдельный т.е. второй на всей системе насос? доп ветка на баню уходит на 40 см. ниже так скажем основной на входе в строение подымается на те самые 40 см.
     
  2. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Зависит от схемы отопления
     
  3. Евгений 462

    Евгений 462 Новичок

    Регистрация:
    21.05.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Система проста от котла уходит под пол не сильно низко труба и на неё по очереди в каждой комнате радиатор вешается и отдельно тёплый пол!
     
    Последнее редактирование модератором: 03.06.2015
  4. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Ув., Евгений, отсюдова не видно
     
  5. Евгений 462

    Евгений 462 Новичок

    Регистрация:
    21.05.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, ул. Новаторов 68 - оттудова будет виднее, жду в гости!
     
  6. VOFFKA2

    VOFFKA2 Участник

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    28
    Лайки:
    6
    Для оценки можно пересчитать подставив свои цифры в следующий пример:
    Индивидуальный дом имеет отапливаемую полезную площадь S= 150 кв.м. Поверхности нагрева рассчитаны: в подающем трубопроводе 55 °С, в сливном трубопроводе 45 °С, т.е. разность температур ?t = 10 °С.

    Разность температур ?tзависит от вида отопительной системы:

    ?t= 20 °С - для стандартных двухтрубных отопительных систем

    ?t= 10 °С - для низкотемпературных отопительных систем

    ?t= 5 °С — для систем с теплыми полами.

    Удельную подачу q можно рассчитать по формуле:

    q= Qт/(1,16*?t) (л/час*кв.м.)

    где Qт – удельная теплоемкость, 70-100 Вт/кв.м.

    Выбираем Qт = 100 Вт/кв.м и определяем удельную подачу:

    q = 100/(1,16*10) = 8,62 (л/час*кв.м.)

    Насос должен обеспечить подачу жидкости

    Q= (S*q)/1000 (куб.м./час)

    Находим:

    Q= (150*8,62)/1000 = 1,293 = 1,3 (куб.м./час)

    Если наибольшее удаление радиатора от источника тепла составляет 30 м, то самый длинный трубопровод L= 60м. Гидравлические потери оцениваются ?h = 100 Па/м; коэффициент запаса выбираем k = 2,5.

    Определяем напор насоса:

    H = (?h*L*k)/10000 = (100*60*2,5)/10000 = 1,5 м

    Насос должен иметь показатели: Q = 1,3 (куб.м./час), H = 1,5 м.

    Этому требованию, например, удовлетворяет насос WILOStar– E25/1-3.

    Можно установить циркуляционный насос фирмы GRUNDFOS: типа UPE 25-40. Q=1,8 (куб.м./час), H = 2 м.; либо насос типа АЛЬФА 25-40.

    Очень может статся, что Ваш насос существующий уже справится со всем этим.
    Да, сопротивление системы рассчитывается по самой длинной ветке.
     
    vollf нравится это.
  7. vollf

    vollf Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    0
    Отличный расчет для выбора насоса!!!
     
  8. VOFFKA2

    VOFFKA2 Участник

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    28
    Лайки:
    6
    Это оценочный расчёт для бытовухи, раньше (в конце 1990-начале 2000) был доступен в статьях у ВИЛО и Грюндфоса.
    Расчёт очень упрощен и запас по напору примерно 40-50% как правило обеспечен.
     
  9. vollf

    vollf Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    0
    Но зато можно рассчитать насос, которого заведомо хватит на прокачку системы.
     
  10. Valabuev

    Valabuev Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Полтава Полтавская область
    это НЕ РАСЧЕТ =)))
    это "некая прикидка"... Вы так совсем с толку "начинающих помошников штукатуров" сбиваете =)))
    .
    расчет это когда:
    1. определяете теплопотери здания (и отдельных помещений) в расчетный период, расставляете (определяете мощность отдельных приборов и участков СО) отопительные приборы и другие элементы СО по помещению
    2. выбираете перепад температуры в системе отопления ( =) Вы писали об этом НЕМНОГО =)))) ) в зависимости от её типа.
    3. определяете требуемый расход теплоносителя (исходя из первых двух пунктов)
    4. ЗАДАЕМСЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПОТЕРЕЙ ДАВЛЕНИЯ в системе отопления
    5. исходя из п4. делаем гидравлический расчет СО - получаем фактическое сопротивление системы отопления.
    6. и вот только теперь ИМЕЯ требуемый расход теплоносителя, и требуемый напор насоса - ПОДБИРАЕМ НАСОС.
    .
    .
    .
    стоит отметить что, да! в большинстве случаев требуемый напор не превышает 2 м.в.ст.
    но! это не отменяет того что нужно проверить чегог там "наподбирали" талантливые монтажники =) в смысле диаметров участков.
    =).
    а Вы сразу - "теплоемкость" * на площадь... потери 100 Па/м ... - и вот Вам насос...
    =)
     
    Последнее редактирование: 04.08.2014
    ОСВ208 нравится это.
  11. VOFFKA2

    VOFFKA2 Участник

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    28
    Лайки:
    6
    Артмот, у меня складывается иногда впечатление что Вам скучно бывает, хочется пофлудить.
    Предыдущий ответ читали?

    Этого достаточно для простого обывателя и для несложных бытовых систем, разбираться в достаточно сложных расчётах им нет времени и сил, да и помощи ведь они просят не от хорошей жизни.
    А талантливые монтажники - это не ко мне, тут есть такие, АКСЕЛЬ например, складывается впечатление о нём - наврал и сам в это поверил.
    Пожалуйста не уподобляйтесь им, Вы же неплохой ИНЖЕНЕР.
     
  12. Valabuev

    Valabuev Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Полтава Полтавская область
    конечно да но нет
    =)
    целый мегаблог есть у глориконста - там он "вот так вот наприкидывал" - на 24 кВт ный котел "гидравлический разделитель" (он же гидрострелка. он же гидровыравниватель....) с ДВУМЯ насосами на СО.
    =)
    .
    я, всего лишь, пытаюсь объяснить (как раз простому обывателю), что система отопления - это немного сложнее , чем привычное уху - "я так сто раз делал - ни кто не жаловался" =)
    .
    только и всего.
    не берите в голову.
    я Вас задеть не хотел.
    Спасибо.
    АртМот
     
    ОСВ208 нравится это.
  13. VOFFKA2

    VOFFKA2 Участник

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    28
    Лайки:
    6
    Спасибо за понимание. Да сама статья не моя, а насколько помню это была статья в СОКе в начале 2000-ных. (даю не рыбу, а удочку :smile3:)))
    В основном рядовому потребителю достаточно и этой прикидки. а по поводу мегаблога - ржака и грусть одновременно, ещё у него там насколько я помню нехватка мощности была - есть 24, а надо 28...
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом