Насос в бассейне

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Антоний, 30.09.2009.

  1. Антоний

    Антоний Активный участник

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    186
    Лайки:
    0
    Существует маленький бассейн под открытым небом, выложенный из камня. Ниже уровня пола бассейна лючок, в котором находится выкачивающий из него воду насос, выполняющий две функции: подача воды в систему полива огорода (вода в бассейн поступает сама в виде грунтовых вод) и фонтанчики при бассейне. Вопрос: насколько безопасно использовать насос на сетевое напряжение? В первом случае, когда поливаешь огород, наверно, не так страшен пробой изоляции в насосе (в проводе насоса), но случись это, когда в бассейне человек...
     
  2. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Вполне безопасно , поскольку подобные насосы имеют класс защиты IP67(68) - токоведущие части в них защищены от проникновения пыли и воды. Если насос подключен стационарно (кабель от него идет напрямую в щит, минуя розеточное соединение), то запитать его нужно через УЗО, либо дифавтомат (двухполюсный на 10А/0.01А (УЗО с подобными параметрами)), что лучше. Либо розеточная группа, куда включается насос, должна быть защищена таким устройством !
    С уважением ! Сергей Владимирович.
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Безопасно, при условии, что насос исправен.
    .
    Насос должен быть подключен через двухполюсный размыкатель, т.е. при выключении насоса должны рваться ноль и фаза, как минимум. Насос должен быть записан от линии, защищенной узо на ток утечки не более 30мА.
    .
    Ну а если все-таки страшно, то рассмотри возможность разнести во времени принятие водных процедур и работу насоса.
     
  4. Антоний

    Антоний Активный участник

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    186
    Лайки:
    0
    Понятно, что нет контакта с водой, но кто знает, где что пробьёт...

    А в каких-либо электротехнических правилах такие вещи не оговариваются?
    Ведь сказано в том же ПУЭ о применении пониженного напряжения в особо сырох помещениях. А это, по-большому счёту, является Абсолютно сырым :smile3:
    И, кстати, УЗО тут тоже, вероятно, не всегда поможет. Если вода попадёт на обмотку движка, тогда получится равномерная загрузка обоих проводников диф. током, и УЗО может не сработать...

    Ещё вопросец: какие типы кабеля можно использовать для водопогружения без дополнительной защиты?
     