1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Настроить и объяснить

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем anton, 11.01.2012.

  1. anton

    anton Гость

    не могу настроить систему отопления с церкуляционным нососом. Конечные батареи не греют(как будто воды горячая не доходит.начинаю прижимать прогретые батареи , начинает расти температура на гоз.котлах. помогите найти причину!!!
     
  2. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    складывается вывод,что нет циркуляции через последние батареи-можно сделать вывод что они забиты
     
  3. Master

    Master Участник

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    41
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Прочистить батареи или заменить их - без вариантов.
     
  4. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Может поясните пошире:
    Что за система отопления? масштабы... уровни..высоты..
    материалы?
    Разводка?
    Когда делали? Старая досталась?
    все остальное просто непонятно... какой насос..куда насос ..откуда качает..куда качает..какие котлы...
    ???
    ???
    Чтобы получить советы, нужно преподнести достаточно информации
    :grin:
     
  5. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Пока вообще нельзя сделать никакого вывода..
    Можно придумать еще кучу вариантов неисправностей.. :smile3:
     
  6. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    какие варианты вы можете предложить?
     
  7. Олего

    Олего Участник

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    67
    Лайки:
    0
    Не PPR случайно разводка сделана?
     
  8. anton

    anton Гость

    да PPR!!! как правило прямая и обратка, радиаторы с двумя кранами на вводе и выходе из неё. как правельно должна она работать???
     
  9. Олего

    Олего Участник

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    67
    Лайки:
    0
    При пайке труб могли заплавить дыры, такое бывает по неопытности.Либо краны не работают, Они съемные, на американках?
     
  10. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Не работает насос
    завоздушена система в тупиковых радиаторах
    Заужены сечения в пайке или муфтах
    бракованные краны (вентили)
    конечные радиаторы расположены на высоте 6м от котла
    расстояние до конечных радиаторов 100м
    сечение труб 12мм
    забит фильтр в котле
    газуют алюминиевые радиаторы
    ..
    ..
    еще????
    :grin:
     
  11. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    Насос вроде как пишет рабочий,остальное элементарно проверяется без опроса посетителей сайта,если только хорошо учился в школе и руки на месте.
     
  12. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    как тут сказать,должна греть,а кто вам делал эту систему?обратитесь к этому специалисту-пусть поможет с решением этой проблемы.
     
  13. voffka

    voffka Гость

    Может быть тупо нет прохода или завоздушено, но может быть насос слишком маленький перепад дает (редко в частных домах, хотя у меня есть котельные по 250 и более кВт)
     
  14. Виктор-

    Виктор- Гость

    кстати..этого нигде нет в сообщении автора. Откуда это Вы взяли?
    Кроме того, шум насосов не является доказательством его работоспособности (вращения турбинки).. Т.е. холостые ходы!
     
  15. Виктор-

    Виктор- Гость

    +1
    А вот это 100% !
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом