1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не греет

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем santexnik81, 07.04.2010.

  1. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    доброго времени суток. помогите советом. котёл настеный Аристон-24. дымоходный. работал всю зиму в норме. а на днях перестал греть отопление. горелка горит. нагоняет температуру. срабатывает автоматика. и отключается. а трубы холодные. насос вроде крутит.фильтр чистый. котёл работает второй сезон. проблем небыло. Что может быть ?
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    очень информативно про насос получилось... а если проверить для начала?
     
  3. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Надо конкретизировать, по какой группе безопасности срабатывает автоматика: по перегреву или по дымарю.
    В первом случае вращение штока насоса ещё не факт его производительности (усох конденсатор насоса, подклинивает шток ротора из-за отложений солей, межвитковое замыкание обмотки...), во втором - достаточно опустить руку в отсекатель тяги для определения температуры продуктов сгорания.
     
  4. ЗО я

    ЗО я Активный участник

    Регистрация:
    29.04.09
    Сообщения:
    177
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    А краны на отопление никто не перекрывал, случайно?

    Котел двухконтурный? Воду для хозяйственных нужд греет?
     
  5. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    Да нет.. Краны открыты. Отопление холодное. ГВС тоже плохо стало греть.. хотя на табло показывает что температура что на отопление что на ГВС в норме. только быстро нагоняет и отключается..
     
  6. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Налицо плохая циркуляция,- смотрим насос!
     
  7. и трехходовик , желательно изнутри .
     
  8. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    что залито в системе?
     
  9. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    залита вода. обыкновеная водопроводная вода. фильтры есть. и на подпитку. и на обратке. Вот трёхходовик конечно интересует. как он может повлиять ?
     
  10. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    неужели насос может заклинить на ходу(хотя видно как шток крутит).? обычно такое происходит после длительной остоновки
     
  11. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    1. Подкинь параллельно конденсатор 2 мкф;
    2. Сбрось с котла воду и открути башку насоса(4 шестигранника), потом выдавливаешь ротор и пробуешь ход штока в нём. При наличии хоть какого-то затруднения вращения, залить Саниту или Силит через пробку в торце ротора, промыть и разработать до свободного вращения штока.
    3. Если есть возможность подкинуть башку насоса, то это сократит время и сузит круг поиска неисправности.
     
  12. best996

    best996 Гость

    может завоздушен?
     
  13. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    И ГРЯЗЕВИК перед котлом!!!
    Подожди с конденсаторами.
    Этим электронщикам лишь бы башку котлу свернуть.mrstone :drinks: :drinks: :drinks:
     
  14. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    :grin: :grin: :grin: a-x-e-l-1, мы это запросто! :grin: :grin: :grin:
    Ставлю на насос! Ты, как я понял,- на грязевик?
    santexnik81,- ну что там с результатом? :wink3:
     
  15. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    непонятно. грязевик чистый. насос крутит. выключили. включили. начал вроде греть отопление. но плохо. вернея хуже чем работал раньше.. уже несколько дней.. вроде вошол в режим.. что за дела ?
     