1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не греется контур гвс, ariston uno 24

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем meln, 10.11.2007.

  1. meln

    meln Участник

    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Прошу ответа специалистов!
    Есть газовый котел Ariston UNO 24(двухконтурный),
    но по какой-то причине совсем не греется контур ГВС.
    В чем может быть причина?
     
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Подробнее можно? У Вас вопрос типа: " Не льется вода из крана. Почему?"
     
  3. meln

    meln Участник

    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Ну, я не знаю как можно уточнить мой вопрос.
    Просто не греет ГВС. Горелка при открытии "горячего" крана
    зажигается, модуляция горелки есть(при измемении напора),
    нет только конечного результата, а именно горячей воды.
     
  4. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    А трубы отопления в это время не нагреваются?
     
  5. meln

    meln Участник

    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Это достаточно проблематично определить, металлопластик достаточно инертен,
    но температура контура отопления не увеличивается(вроде).
     
  6. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Похоже беда с трехходовиком. Вы извините, но я не великий спец по настенникам. Если есть возможность скинте мне на мыло инструкцию на Ваш котел. Посмотрю, можа и победим его. У нас аристонов практически не употребляют. a-x-e-l-1@mail.ru
     
  7. meln

    meln Участник

    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Похоже что да, с трехходовиком.
    Попробовал трубы(отопления), при открытия "горячего" крана совсем не остывают,
    даже при выставлении отопления на мин, а ГВЗ на мах, видно идет поступление
    в контур отопления.
    Что именно может быть не так с трехходовиком(забился, врожденный труп, др.)?
     
  8. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Может быть, что угодно. Датчик протока отрабатывает, раз горелка включается. А вот в трехходовик самому лазить не советую. Вызывайте сервисника. Возможно мелочь ,типа плохого контакта, а возможно подклинило 3-х ходовичок . Систему промывали перед пуском.? На обратке, перед котлом грязевик стоит? Можно проверить напруга приходит или нет на 3-х ходовик во время включения разбора ГВС. Котел то у Вас гарантийный, сами не лазьте. И вот так, по переписке котел может починить только хороший спец по настенникам, которым я , к сожалению, не являюсь. Можно просто послушать гудит 3-х ходовик или нет.
     
  9. meln

    meln Участник

    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Спасибо за ответ.
     
  10. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    А Вы фотку обвязки котла выложить не можете? Или хотябы зарисовку ее. Что то мне подсказывает, что дело не в котле, а в гидравлике. Горелка на проток реагирует, значит горячая вода должна быть по любому, не может не быть. Куда же она девается? Ведь через теплообменник она течет. Хотя ведь их там два, но все равно, желательно бы видеть пациента.
     
  11. qqqq

    qqqq Гость

    Я обычно бью пятак сервоприводу,чем то среднетяжелым,в90% помагает(в нульовых котлах).
     
  12. meln

    meln Участник

    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Ну скорее всего проблема дествительно в трехходовике, то есть не переключается на ГВС.
    Вода никуда не девается, а скорее всего работает на систему отопления, так как второй
    теплообменник не греется, и система отопления не теряет свою температуру.
     
  13. meln

    meln Участник

    Регистрация:
    10.11.07
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    А можно поподробнее, что значит "бью пятак сервоприводу"?
     
  14. Iva

    Iva Гость

    Котел был в эксплуатации? Может это забился теплообменник?
     