Не греют батареи, что делать???

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Жека, 01.02.2012.

  1. Жека

    Жека Гость

    доброго дня всем,у меня возникла вот такая проблема если кто знает решение подскажите пожалуйста зарание благодарен.год назад чудо мастера с паяли у меня в доме отопление,котёл аристон 24,трубы ппр 25, подвод к батареям 20,радиатор алюминий,разводка 2х трубная,2 контура +тёплый пол коридор прихожка ванная кухня,на тёплый пол стоит доп насос.а проблема такая,верх радиатора горячий а низ чють тёплый,пытался регулировать кранами,если получается в какой то из комнат выровнять температуру регистра то крайний радиатор контура практически весь становится холодным.
     
  2. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Нужна схема отопления.
     
  3. Жекас

    Жекас Активный участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    ещё интересует регулируется ли циркуляционный насос на котле Аристон
     
  4. Жекас

    Жекас Активный участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    схема моего отопления[​IMG]
     
  5. Андрей

    Андрей Гость

    Не знаю как кому, а мне схемку не видать..чё-то.
    По симптомам воздух в системе, особо с люминиевыми батареями часто так случается.
     
  6. Valodia

    Valodia Активный участник

    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Алматы
    стравливать воздух в радиаторов непытались :scratch one-s head:
     
  7. Жекас

    Жекас Активный участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    пытался,вроде вода без воздуха идёт,может есть какой то способ стравливания воздуха?[​IMG]
     
  8. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Без схемы нет смысла общаться..
     
  9. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Вы выставляете схему в формате который мы не можем прочитать. Внизу за надписью " картинка" написаны форматы которые здесь читаются.
     
  10. Жекас

    Жекас Активный участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    схема,наконец то получилось,прошу прощения,в компе чайник.да ещё на каждом радиаторе краны стоят,в низу полуаборотный на верху обычный. img_270742.jpg
     
  11. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Вобще-то признак того, что слишком медленно идёт циркуляция, не хватает протока теплоносителя.

    Не похоже на воздух! Если бы был воздух не грело бы по другому- не все секции, или, не все радиаторы, и(или) бурление будет.
    Вот это надо знать! Если он регулируется, то надо попробовать добавить обороты насосу.
    Ещё как вариант поиска неисправности, попробуйте отключить тёплый пол, насос теплого пола. Просто питание насоса. Изменится ли ситуация? И как изменится? Исходя из этого можно будет дальше думать. Есть вариантов два, если, конечно исключить неправильный монтаж, запаивание проходов трубы, засор. Какой из двух вариантов, можно будет определить, зная что будет с ситемой при отключении насоса тёплого пола.
     
  12. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Так же больше склоняюсь к тому что насос тёплого пола приводит к разбалансировке системы, хотя бы коллектор надо было установить. Ну а так для начала попробуйте насос тёплых полов отключить.
     
  13. Жекас

    Жекас Активный участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    сегодня вскрыл крышку котла и выяснил что насос регулируется,у него сверху пластмассовая крышка ходит в верх и вниз,только не понятно в каком положении быстро в каком медленно,ни каких опознавательных знаков нет,а на слух не могу очень тихо работает.сейчас пойду отключу теплый пол,результат сообщу завтра.
     
  14. Жекас

    Жекас Активный участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    коллектор стоит,там где на рисунке указаны насос и термоклапан это и есть коллектор,это я его видимо не корректно изобразил,извиняюсь.
     
  15. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Вряд ли тут дело в ТП. Это обычный радиатор, тем более с пониженным теплоносителем.
    Больше похоже на заужение сечения ППР20 на подключении радиаторов.
    Поскольку
    Это говорит о том, что:
    1. либо система изначально от котла не получает нужное количество теплоносителя (банально насос завоздушен и не качает полноценно.... либо неисправен по иному..)
    2. если п.1 исключен и рабочий, то теплоноситель в системе не может полноценно перемещаться из-за заужение пайки фитингов.
    .
    .
    Я бы сделал так.
    - закрыл все радиаторы
    - открыл по одному ближнему на каждой петле и смотрел результат (полный прогрев или нет)
    - затем закрыл и открыл по одному следующему радиатору в петле (смотрим результат)
    - таким образом проверяем КАЖДЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ радиатор в контурах.
    -
    - затем добавлял бы к каждому открытому радиатору в контурах еще +1. Затем еще+1
    исходя из результатов станет понятно на каком этапе (длине трассы от котла) или на каком конкретном радиаторе начинаются проблемы!
    Ну как-то так.. Проблема именно в пайке! Сечение маленькое.. хватает на 2-3 радиатора :smile3:
     