1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не греют батареи, что делать???

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Жека, 01.02.2012.

  1. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Вот я и хотел получить как раз примерно такой ответ! Всё верно! Для распределения, это в первую очередь, а для отключения, это уже дополнительно. Запорная арматура может и не ставится на коллектор. Приведу простой пример. Идёт паропровод Ду-50мм, длина его большая около 200м, в цеху. Приходит этот паропровод к коллектору 125мм, какую трубу нашли, из такой и сделали, лишь бы не меньше. Далее, в этот коллектор врезаны 4 калорифера КСК4-12. На каждый подводка ДУ-50мм. Обратка с калориферов сделана 1,2" трубой, выходит в коллектор из трубы Ду-40, из трубы Ду 40 отходит конденсатопровод Ду 25мм длиной 40м, там врезается в конденсатный горшок. Запорной арматуры никакой нет на коллекторе Ду 125мм! Она не нужна! Как же это работает и для чего коллектор? По расхду пара и линейным потерям на трение достаточно для паропровода трубы Ду-50. По ней подаётся пар. Но, этот пар надо поделить на 4 калорифера поровну! Как это сделать? Если поводка к калориферу должна быть для пара не менее ДУ-40, скорость пара не более 20М/С. Ту завода изготовителя калориферов. Как быть? вести трубу к калориферам Ду-100? Дорого и технически не оправдано! Подводим трубу Ду-50, делаем коллектор 100мм. По трубе 50мм пар подаётся для обеспечения расхода по теплу со скоростью 50М/С, в коллекторе замедляется в 4 раза, получается в районе 16М/С, из коллектора 100мм, пар со скоростью 16М/С идёт по трубам Ду 50мм на каждый из 4х калориферов, причём одинаковое количество пара. Так же отводится конденсат через сильфонные конденсатотводчики, коллектор и конденсатопровод. То есть, коллектор снижает скорость и равномерно разделяет поданый в него продукт, жидкий или газообразный. Поровну разделится при условии одинакового линейного сопротивления потребителей. В теплотехнике и гидравлике есть такие понятия как давление, скорость потока и расход. Это можно отнести как к теплу, так и к гидравлике.
     
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Разумеется. С этим даже не спорим :smile3: :grin:
     
  3. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Грамотное техническое обоснование! :grin:
    Это что, женщина, что-ли? "Нравится" - "не нравится"

    Да, хотелось бы услышать хотя-бы один разумный аргумент, чем "ленинградка" с нижним розливом хуже той нарисованной корявой схемы.
     
  4. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Ни чем не хуже. Просто Ленинградка не так ровно греет, есть разница теплоотдачи секции первой и последней батареи. Можно это учесть и решить проблему количеством секций. Любая система хороша!
    В частных домах, это весьма весомый аргумент. Хозяин вот, не хочет ленинградку делать, при чём ни чем это и не пытается обосновать. Вот, не хочу и всё! Приходится с этим считаться. Не знаю чем не нравится человеку, но тем не менее. :shok:
     
  5. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    "Ленинградка" греет неровно только в первый момент пуска отопления.
    А данная нарисованная схема не греет ровно НИКОГДА!
    Грамотный и адекватный специалист сумеет убедить заказчика в необходимости (или отсутствии необходимости) принятия того или иного технического решения.
    Тем более, что с эстетической стороны вопроса, внешний вид "ленинградки" ничем в конечном итоге не будет отличаться от данной схемы.
     
  6. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Я просто пытаюсь разъяснить как можно проще то что и как получается в системах отопления,и не только, как это работает, как конструируется, создаётся и проектируется. Какие подводные камни подстерегают при этом. Пытаюсь объяснить на сколько и как могу. Так же, описывал и в статье "Системы отопления Основы проектирования и монтажа" Так же разъясняю и помогаю опсанием систем в статьях, в блоге, здесь же на форуме.
     
  7. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    При правильном монтаже прекрасно работает двухтрубная система, хоть с верхним, хоть с нижним розливом.
    Спорить какая система лучше, не буду, это абсолютно бессмысленно! Идеальной системы отопления не существует, как не существует идеального человека, идеального лекарства, идеальной машины. У любой системы есть недостатки. По этому, систему надо выбирать из архитектуры здания, эстетической стороны, стоимости, необходимости обслуживания, пожелания заказчика, регулировки последующей, и ещё ряду факторов.
     
  8. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Я так понимаю, что в данной теме речь идет не о разнообразии систем, а поставлена конкретная задача - "не греют батареи, что делать???"
    На вопрос "что делать" отвечу - если "по-хорошему", то сделать ничего не выйдет.:sorry2:
    А если сделать "как-нибудь" - то только дросселировать первые радиаторы в угоду последним. Это малоприятное и нудное занятие.
    Успехов.
     
  9. Жекас

    Жекас Активный участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    ага,видимо я начинаю уже что-то понимать в системах отопления,а точнее отличать одну от другой,за что вам Александр огромное спасибо.так такая система всё таки может помочь,я так понял?и что от гидравлики не уйти я тоже понимаю,но насосу разве не легче будет протолкнуть одно крыло?тем более от гребёнки до начала розлива есть возможность подать 32 или даже 40 трубой.я в принципе то готов на всё,кроме как ломать плитку в ванной комнате,а воздушным путём прокладывать трубы я не хочу и плинтусов там нет прям тупик какой-то,а всего то нужно нагреть две крайние батареи.
     
  10. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Насосу конечно будет легче. Но система будет работать так, причём при избыточной мощности насоса и дополнительном расходе электроэнергии. Имеется ввиду проблемное крыло. Первые радиаторы будут не иметь разницы температур по подаче обратке, вы их прижмёте, прижмёте и то крыло, которое хорошо работает, у вас начнут греться проблемные радиаторы, плохоили хорошо будет зависеть от точности регулировки. Потребуется ещё один насос на тёплый пол. Система примет вид такой: от котла подача и обратка выходит в коллекторы, допустим из 40 трубы ПП. Коллектор подачи и обратки имеет между собой перемычку. Далее, из коллектора подачи выходят линии на тёплый пол, и на отопление, через краны или вентиля. Далее, обратка тёплого пола и обратка отопления, каждая через свой насос приходит к коллектору обратки. Что получается, котёл греет воду в коллекторах, а затем, по этим двум линиям теплоноситель подаётся принудительно к потребителям. Насос который сейчас стоит на тёплом полу, в свою очередь обеспечивает смешение и циркуляцию в контурах тёплого пола, насос в котле, обеспечивает работу котла. В результате получается в системе 4 насоса. По расходу электроэнергии это получается не разумно. Так же и надёжность системы снижается. В случае выхода какого-либо насоса из строя перестанет работать какая-либо линия или система в целом.
     
  11. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Александр, у меня вопрос. Ленинградка, как я понимаю, это однотрубная система, в которой все радиаторы включены последовательно. Если температура первого и последнего радиатора в такой системе равны, то получается, что в обратку поступает вода той же температуры, что и выходит из него. Чего в силу очевидных причин быть не может.

    Ну я понимаю, что это все условно, но все-таки.

    Собственно вопрос. Правильно ли я понимаю, что в "ленинградке" должна быть значительно более высокая скорость движения теплоносителя, чтобы разница в температур между первыми и последними радиаторами не была слишком уж большой. И в любом случае есть некоторая "неровность" нагрева первых и последних радиаторов, хотя она может быть и небольшой - градусов 5, скажем.
     
  12. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Это не совсем так. Конечно, участок трубы меньшего диаметра в одном месте создает большое дополнительное сопротивление, но все же меньшее, чем если всю трубу класть таким же "зауженным" диаметром. Так что смыл все же есть.
     
  13. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Александр, а не подскажите ссылку на методику расчета?
     
  14. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Разница температур между первы и последним радиатором должна быть в районе 10С если насос подобран правильно, без избыточной мощности. Теплоотдача приборов расчитывается исходя из той температуры, которая теоретически должна получится. Берётся температура подачи, по известному давлению, перепаду давлений и заранее известному расходу теплоносителя высчитывается скорость потока, по проектируемому диаметру розлива и подводки к радиаторам высчитывается коэфициент подмеса. Высчитывается /\ смешаной воды. И так далее, по каждому радиатору. Если радиаторы с одинаковой теплоотдачей, то высчитывается снижение температуры пропорционально, на сколько % охлаждается теплоноситель проходя через участок розлива с радиатором. Нагревательные приборы корректируются полщадью нагрева, так, что бы теплоотдача отдельных радиаторов соответсвовала потребностям тепла. Скорость движения теплоносителя в Ленинградке делается большей, чем, допустим в двухтрубных системах. Почему же Ленинградка получила такое большое распространение в частном домостроении, и на коттеджах в частности. Основа этого, что если на Ленинградке занижен диаметр розлива, то это дело компенсируют болеемощным насосом, если же не хватает тепла, то увеличением количества секций. Или делают то и другое. Просто с Ленинградкой ошибки не столь критичны, можно подкорректировать методом тыка. Греться всё равно система будет. С двухтрубной системой такие номера бывает не проходят. Там просто греть не будет.
     
  15. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Я выводил методику со справочника. Так же есть методики в учебниках для ВУЗа. Программу я размещать на форуме не буду. Не очень я хороший программист, и некоторые опции программы работают не правильно, не корректно. Вот,что бы не было разговоров, что просчитали, сделали, смонтировали, а не работает или не работает как надо, по этому и не буду размещать.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом