1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не греют батареи, что делать???

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Жека, 01.02.2012.

  1. Жекас

    Жекас Активный участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    да и ещё, хочу уточнить когда я прикрыл обратку то первые два радиатора каждого контура стали горячими полностью
     
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    похоже ...у вас все-таки через смесительный клапан ТП идет петля
    :sad:
    Т.е. Котел при включении ТП убирает мощность нагрева??????? :wink3:
     
  3. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Ну... Пока все сходится к одному - проходу воды через смесительный клапан ТП по короткому пути. :smile3:

    По крайней мере эта гипотеза все объясняет.
     
  4. best996

    best996 Гость

    времени не хватает читать всё,ну зажми краник на ТП.сразу юбудет результат.пока схожу за пивком,всё будет ясно.отдельно,спасибо,САШЕ-ЯР.тему знает.
     
  5. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    И наверно бегом и вприпрыжку :grin: Если подождать минут 20-30 то должны прогреться все радиаторы полностью, или хотя бы последний радиатор до нормы. Котёл при полном прогреве должен замодулиться или отключится.
    Это как раз объясняется вот этим.
    А теперь можно попытаться краном подачи или обратки основного теплоносителя настроить подачу теплоносителя на ТП. То есть сделать вручную, то что должен делать клапан. Смотреть что бы обратка с тёплого пола к основной системе была той же температуры что и тёплый пол. Сложно, конечно попасть в нужный расход теплоносителя, к тому же шаровым краном. Но попытаться можно. И результат хороший должен появиться. Во всяком случае измения будут существенные. Это будет как бы последнее Китайское клапану. Хотя и так уже всё ясно. Просто, лишний раз убедиться, раз нет желания ставить обратный клапан.
     
  6. Юрий

    Юрий Гость

    Вероятно в систему заливалась жесткая вода. Если так, то теплообменник котла зарос накипью. Снимать теплообменник и промывать муравьиной кислотой или другим реагентом, растворяющим соли кальция и магния.
     
  7. best996

    best996 Гость

    нужда заставит
     
  8. best996

    best996 Гость

    а подробнее можно?????????????
     
  9. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Не смог вчера продолжить, интернет почему то пропал.
    Недостаточная мощность котла один из вариантов. Система имеет пять веток тёплого пола и есть возможность проверить все варианты сразу. Необходимо закрыть краны на трёх ветках тёплого пола не отключая насоса тёплых полов. Если система продолжает работать без изменений, то можно с достаточной долей вероятности предположить что причина в насосах либо в трёхходовом клапане, хотя вариант с клапаном мне представляется менее вероятным. Если же начали прогреваться регистры, то насосная группа со своей задачей справляется и причина в недостаточной тепловой мощности выдаваемой котлом. Для подстраховки надо постепенно включать по одной ветке тёплого пола выдерживая паузу для достижения системой установившегося режима.
     
  10. Виктор-

    Виктор- Гость

    В отличии от радиаторов, система ТП медленно отбирает тепло, поэтому скачок пропажи при включении ТП может произойти на радиаторах когда холодные трубы набирают теплоноситель, а потом снова возрастет! А у автора тепло пропадает на радиаторах навсегда именно при включении ТП!
     
  11. Жекас

    Жекас Активный участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    поставил клапан,результат такой же что и с прикрытием обратки,первые радиаторы горячие крайние верх горячий низ чуть тёплый.купил насос с циркуляцией 60лм,может попробовать вставить?только куда на обратку или на подачу? img_271402.jpg
     
  12. Жекас

    Жекас Активный участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    йз пяти веток работают четыре,пробовал две закрывал толку нет,когда монтировал клапан,тёплый пол был естественно закрыт,после монтажа зашёл в ванную помыть руки,на полотенце сушилке висел полотенец, так вот он подгорел как от утюга,я это к тому что котёл значит греет.
     
  13. Жекас

    Жекас Активный участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    котёл работает только 3месяца.
     
  14. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Скажите, какая температура коллекторов подачи и обратки теплого пола после установки клапана? Естественно и самого теплого пола. В градусах, думаю, врядли получится, хотя бы по отношению к температуре трубы на выходе из котла и к температуре обратки котла.
     
  15. жекас

    жекас Гость

    температура подачи примерно одинаковая,на котле светится индикатор 70 и температура соответствует,а вот обраткана отрезке от врезки до калектора ТП чють тёплая,а в системе ТП подача чють горечей чем обратка но ненамного.
     