Не греют биметаллические батареи

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Алекс82, 09.10.2010.

  1. Алекс82

    Алекс82 Гость

    Двухтрубная система отопления.При пуске отопительной системы верх батареи грел, затем через полдня,проверил баареи - они совсем не греют. Воздух из батареи стравливал из крана. Стояк горячий, батареи холодные и подводка к ним холодная. Такое чувство, как будто не циркулирует вода. ВВерху подача горячей воды. Если закрыть нижний кран и открыть спускник, вода вытекает сначала холодная, а потом горячая,батарея становится теплая. Открываю нижний кран - и батарея опять холодная. Подскажите пожалуйста, что это может быть и как поступить, чтобы батареи грели. Батарея 10 секций в комнате и через стенку на кухне 6 секций. У соседей чугунные батареи - теплые.
     
  2. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    А раньше какие батареи стояли? Чугунные, грели нормально? Подводку к радиаторам меняли? Подводка чистая, проверяли? Есть ли какие-нибудь термоголовки, краны? Вы дали слишком мало информации, невозможно определить причину :sorry2: Хорошо бы рисунок увидеть, что и как, где краники увидеть.
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    У вас судя по описанию ЦО. Получается, что теплоноситель уходит по пути наименьшего сопротивления мимо ваших секций. Возможно рядом проходной стояк и вы отодвинули от него радиатор, тем самым увеличив длину трубопровода. Возможно забит шламом или мусором нижний кран или нижняя труба. Возможно кран просто сломался. Вариантов может быть много.
     
  4. Алекс82

    Алекс82 Гость

    чугуные и тоже не грели я думал забиты и поменял но видно зря.подкодку меняли поставили два крана хото незнаю как сюда скинуть
     
  5. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    от стояка идет к батареи в комнате и от этого же стояка на кухню img_228733.jpg img_228733_2.jpg img_228733_3.jpg img_228733_4.jpg
     
  6. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Этаж у вас какой? Не первый часом? Спускник на батарее где стоит? Свеху или снизу? Маевские есть? По подаче, смотрю вварены на полипропилене бобышки криво! Проверьте ка уровнем уклон по подаче к батарее! Что-то мне подсказывает что уклон в обратную сторону! :scratch one-s head: При монтаже возможно накосячили.
     
  7. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    на первом фото верхнюю трубу проверил уклон идет совсем чуть чуть вниз
     
  8. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    вот так подключены батареи img_228736.png
     
  9. fimik

    fimik Участник

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    137
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Снизу сверху слева или с права?
    Стояк горячий, батареи холодные и подводка к ним холодная. Такое чувство, как будто не циркулирует вода.
    должно два стояка быть горячие с разницей. а у вас как?
     
  10. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    соседей сверху теплые на 3 и 5 этаже я нахожусь на втором стояк подачи горячий другая чуть теплая. только вот почему не циркулирует?
     
  11. Veterran

    Veterran Гость

    Необходимо заменить вентили на полнопроходную арматуру, например шаровые краны, и увеличить диаметр подводок, а горе-мастерам - руки оборвать.

    Если уж поставили рискованный ППр, то арматуру надо было цеплять на металл, чтобы в случае чего иметь возможность отключить не только радиатор, но и подводки.

    Двухтрубная система требует особо тщательной балансировки, а в Вашем случае, по-видимому, оказалось, что эти самые радиаторы, включенные параллельно с соседскими по стоякам, стали элементом с наибольшим сопротивлением. Расход через них по теории должен быть минимальным. Практика, к сожалению, это подтвердила.

    Примечание: в подобных случаях увеличение расхода через стояк не дает желаемого результата, потому что в любом варианте Ваши радиаторы будут сильно "отстающими".
     
  12. fimik

    fimik Участник

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    137
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Всёже,причина где то в ваших теплосетях.
    Пока котельная не вошла в рабочий режим надо подождать!
     
  13. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Уклон должен быть по подаче от стояка к радиатору, чуть вниз. Причём этот уклон должен быть на всех элементах подводки-- трубе, уголках подсоединение радиатора. Если на каком-либо участке, скажем, на уголке будет контруклом с перепадом на внутренний диаметр трубы, то в этом месте будет воздушный пузырь и циркуляции не будет. Надо проверить нет ли воздуха в самом радиаторе, но это так, на всякий случай. Ну и ещё надо выяснить у соседей внизу, греют ли у них радиаторы. Если у соседей сверху и снизу всё в порядке, то проблема у вас, и скорее всего виноваты уклоны!

    Не тот случай!!! Если бы это было всё так, то тогда верх радиаторов был бы тёплый, а средина и низ холодный! И не соглашусь по большим проблемам с регулировкой двухтрубной системы-- это Сталинка система, с верхним розливом. Работаела она и работает прекрасно. Если правильно спроектировано и смонтировано эта система работает и имеет большой запас надёжности. При Сталине плохо делать было проблемно-- признают вредителем или врагом народа :blush:
     
  14. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    подскажите тогда какими трубами делать и какой кран купить фирму чтобы было большое проходное сечение?в батареях вертикальные трубки тоже имеют маленькое сечение значит будут встречать на пути сопротивление в итоге опять не будет циркулирокать? чтобы я смог им сказать как делать если заработает то получиться они за свой счет будут переделывать если нет то опять только зря заплачу.ппр вроде армированный его лучьше не ставить?если увеличить подводку,но в креставине все равно будет заужение? при сварке ппр они могут опять заузить проход специально чтобы не подумал что они виноваты до этого и снова не будут греть
     
  15. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Сливаю воду одновремено с двух батарей.Где 10 секций в комнате подводка стала теплой ,а у другой где 6 секций холодная все краны открыты. Закрыл кран маевского где 10 секций стала,подводка теплой где 6 секций Затем открыл на 10 секц. стали обе подводки теплыми,но стоило мне закрыть и открыть на 6 секциях опять подводка стала холодной к 6 секциям
     